Доброго времени суток.
Подскажите, какая продолжительность звучания внешнего оповещателя при срабатывании пожарной сигнализации. Если можно, ссылка на документ.
Обычно выстявляем 1 мин.
На объекте извещатель гудел ровно минуту и в милицию поступила жалоба от жильцов, что стаботала сирена ночью и никто ее не выключил, мешала спать. Нужно подготовить ответ на запрос участкового. Така халепа.
Просмотрел ДБН, EN - ответа не нашел.
-
Ol_Bak,
НАПБ А.01.003-2009 ПРАВИЛА устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях
4.2. Технические требования к СО и ее элементов
4.2.1. СО в режиме «Тревога» должна функционировать на протяжении времени, необхо-димого для эвакуации людей из здания, но не менее 15 минут.
P.S. внешний оповещатель - тоже система оповещения
P.P.S. ДБН В.2.5-56:2010
11.2.4.8 Если подразделением пожарной охраны установлен факт ложного вызова (от-сутствие пожара по месту вызова), начальником дежурной охраны составляется и вручает-ся заказчику работ уведомление, форма и содержание которого согласно форме Ж.7 при-ведены в приложении Ж. В этом случае заказчиком работ в течении трех рабочих суток создается рабочая группа в составе представителя заказчика, ЦПТИ и обслуживающей ор-ганизации, которая устанавливает причину ложного срабатывания, о чем составляется акт установления ложного срабатывания СПЗ (форма Ж.8 приложения Ж).
Форма Ж.8 АКТ установки факта ложного срабатывания СПЗ
-
На объекте извещатель гудел ровно минуту и в милицию поступила жалоба от жильцов, что стаботала сирена ночью и никто ее не выключил, мешала спать.
Вообще-то, сирена для того и предназначена, чтоб разбудить и не дать заснуть. А если пожар?
Другой вопрос, что с ложняками нужно бороться.