Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: alvo від 29 Березень 2012, 18:32:39

Назва: Пожарники написали замечание
Відправлено: alvo від 29 Березень 2012, 18:32:39
Пожарники написали замечание что 8 мм катанка (сталь) из которой сделана сетка громоотвода не отвечает нормам... объект жилой дом, высота более 65 метров.. подскажите как быть
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: O.S. від 29 Березень 2012, 19:50:14
подскажите как быть
Не отдавать пожарникам документацию  :-[
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: alvo від 29 Березень 2012, 20:03:40
подскажите как быть
Не отдавать пожарникам документацию  :-[
та дело в том что я только монтаж сделал по проекту.. читаю ДСТУ вроде все как правильно сделали... не могу въехать в чем прикол.. и кто должен снимать замечание
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: griffel від 29 Березень 2012, 20:13:18
бабло всегда побеждает зло!!!
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: alvo від 30 Березень 2012, 00:26:05
бабло всегда побеждает зло!!!
Житейская истина!!!!
осталось выяснить кто должен бороться со злом :)... монтажники или проэктанты?
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: sashka від 30 Березень 2012, 08:11:18
alvo, якщо проект пройшов експертизу і пожежники проект погодили, а тепер вимахуються - в суд.
Про такий прецидент чув. Пожежники успішно  програли суд  і мусили прийняти об"єкт в експлуатацію.
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: andery від 30 Березень 2012, 08:49:00
alvo, требуйте ссылку на конкретный пункт нормативных документов.
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: Сугор від 30 Березень 2012, 11:21:13
alvo, требуйте ссылку на конкретный пункт нормативных документов.
andery, к сожалению, пожарники этим не заморачиваются
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: alvo від 30 Березень 2012, 11:31:36
alvo, требуйте ссылку на конкретный пункт нормативных документов.
Они и дали ссылку на пункт 6.2.1
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: Сугор від 30 Березень 2012, 11:42:15
alvo, проволока диаметром 8мм имеет сечение 50,26мм2. Даже немного больше требуемого :)
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: alvo від 30 Березень 2012, 14:30:54
Еще раз просмотрел ... нашел какой-то IEC 62305-3-2 так там указано (примечание к таблице 6)
"
6) Что касается стальных элементов, встроенных в бетонные сооружения и (или) соприкасающихся с вос-пламеняемым материалом, минимальные размеры должны быть увеличены до 78 мм2 (диаметром 10 мм) для сплошного круглого проводника и до 75 мм2 (минимальной толщиной 3 мм) для сплошного плоского проводника"

может в этом причина? у меня сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: sbal від 30 Березень 2012, 15:24:48
у меня сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне
Утеплитель точно не горючий и сертификат есть? И в реалии, и в проктах?
Что-то у меня подозрение, что кое кто понты кидает, узрев готовое, с целью срубить.
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: Сугор від 30 Березень 2012, 15:45:22
сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне
В двнном случае, сетка должна быть проложена поверх утеплителя. Если же Вы использовали арматуру, то диаметр арматуры должен быть не мение 12мм (100мм2).
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: alvo від 30 Березень 2012, 18:33:45
сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне
В двнном случае, сетка должна быть проложена поверх утеплителя. Если же Вы использовали арматуру, то диаметр арматуры должен быть не мение 12мм (100мм2).
нет круглая оцинкованная сталь... так как по проекту под 15 см утеплителем из гальки
Назва: Re: Пожарники написали замечание
Відправлено: Сугор від 31 Березень 2012, 20:53:42
так как по проекту под 15 см утеплителем из гальки
alvo, наличие щебня поверх кровли говорит о том что пирог кровли выполнен из горючих материалов. Если не трудно, выложи разрез пирога кровли. И укажи в профиле страну.