Пожарники написали замечание что 8 мм катанка (сталь) из которой сделана сетка громоотвода не отвечает нормам... объект жилой дом, высота более 65 метров.. подскажите как быть
-
подскажите как быть
Не отдавать пожарникам документацию :-[
-
подскажите как быть
Не отдавать пожарникам документацию :-[
та дело в том что я только монтаж сделал по проекту.. читаю ДСТУ вроде все как правильно сделали... не могу въехать в чем прикол.. и кто должен снимать замечание
-
бабло всегда побеждает зло!!!
-
бабло всегда побеждает зло!!!
Житейская истина!!!!
осталось выяснить кто должен бороться со злом :)... монтажники или проэктанты?
-
alvo, якщо проект пройшов експертизу і пожежники проект погодили, а тепер вимахуються - в суд.
Про такий прецидент чув. Пожежники успішно програли суд і мусили прийняти об"єкт в експлуатацію.
-
alvo, требуйте ссылку на конкретный пункт нормативных документов.
-
alvo, требуйте ссылку на конкретный пункт нормативных документов.
andery, к сожалению, пожарники этим не заморачиваются
-
alvo, требуйте ссылку на конкретный пункт нормативных документов.
Они и дали ссылку на пункт 6.2.1
-
alvo, проволока диаметром 8мм имеет сечение 50,26мм2. Даже немного больше требуемого :)
-
Еще раз просмотрел ... нашел какой-то IEC 62305-3-2 так там указано (примечание к таблице 6)
"
6) Что касается стальных элементов, встроенных в бетонные сооружения и (или) соприкасающихся с вос-пламеняемым материалом, минимальные размеры должны быть увеличены до 78 мм2 (диаметром 10 мм) для сплошного круглого проводника и до 75 мм2 (минимальной толщиной 3 мм) для сплошного плоского проводника"
может в этом причина? у меня сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне
-
у меня сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне
Утеплитель точно не горючий и сертификат есть? И в реалии, и в проктах?
Что-то у меня подозрение, что кое кто понты кидает, узрев готовое, с целью срубить.
-
сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне
В двнном случае, сетка должна быть проложена поверх утеплителя. Если же Вы использовали арматуру, то диаметр арматуры должен быть не мение 12мм (100мм2).
-
сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне
В двнном случае, сетка должна быть проложена поверх утеплителя. Если же Вы использовали арматуру, то диаметр арматуры должен быть не мение 12мм (100мм2).
нет круглая оцинкованная сталь... так как по проекту под 15 см утеплителем из гальки
-
так как по проекту под 15 см утеплителем из гальки
alvo, наличие щебня поверх кровли говорит о том что пирог кровли выполнен из горючих материалов. Если не трудно, выложи разрез пирога кровли. И укажи в профиле страну.