Відправлено: G@S від 08 Липень 2008, 19:04:43
Нужно ли в складах с стелажами (h=6м., проходы между стелажами - 2,05м.), размещать светильники в проходах, или сделать общее равномерное освещение, высота потолка - 10м. светильники ГСП-17В-(ДРИ-250Вт)?
Склад алюминиевых конструкций S=5125м.кв.
     
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: Сугор від 08 Липень 2008, 20:46:15
Над проходом только и вешать. Я вешал ДРИ400 через 6 метров в ряду, получалось в средем 300-400 люкс
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: G@S від 08 Липень 2008, 21:22:26
какая система подвеса светильников у вас была?
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: Сугор від 08 Липень 2008, 21:45:59
Лотки
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: мадо від 13 Серпень 2008, 11:10:19
Вешай только между рядами, но есть такой прикол - стелажи могут минятся в зависимости от орендодателя, в основном так зачастую бывает. Это узнай у заказчика. А я бы приминял светильники с металогалогенной лампой , они економичней и долговечнее  MDKO90-1*НРІ250(400 Вт)ІС ІР65
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: Yurik від 13 Серпень 2008, 13:16:51
Норматив не помню, но помню что рекомендуется освещать только проходы. Хотя есть оговорка о том склады с какой продукцией
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: AleksandrPol від 29 Вересень 2008, 18:09:37
А нужно-ли делать аварийное освещение склада?
Ни одному подпункту в п. 4.74 ДБН В2.5-28-2006 складское помещение не соответствует.
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: Сугор від 29 Вересень 2008, 20:27:37
Помоему, можно привязать к количеству людей находяхся на складе. я бы, на всякий случай, предусмотрел бы
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: мадо від 30 Вересень 2008, 08:21:28
Сугор,
какими светильниками ты бы зделал?.
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: AleksandrPol від 30 Вересень 2008, 09:20:48
Помоему, можно привязать к количеству людей находяхся на складе. я бы, на всякий случай, предусмотрел бы
Количество людей в складе до 50 чел. Я не представляю себе склад, где количество одновременно находящихся людей будет больше 50 ???
Сугор,
какими светильниками ты бы зделал?.
Лампы накаливания, из газоразрядных можно только ЛЛ. ДРЛ, ДРИ, ДНаТ нельзя использовать я не нашел светильников в которых было-бы предусмотрено мгновенное перезажигание. У "Световых технологий" вообще нет таких, а у Philips только у светильников большой мощности (вроде начиная с 2 кВт). 
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: Сугор від 30 Вересень 2008, 22:03:50
 На некоторых объектах заказчик требовал ЛЛ и освещенность 400Лк, мативировал это тем, что учет будет вестись при помощи штрих кодов и это при высоте подвеса больше 6м. Так вот, если светильники с ЛЛ то проблем не вижу, через один светильники подключить к разным секциям шин, гдето в нормах этот вариант прописывается.
 Если светильники с ГЛВД, и необходимо выполнять охранное и дежурное освещение, то последние выполнить светильниками с ЛЛ и посадить на АВР. Если склад (логистический центр) большой, а в охранном и дежурном освещении необходимости нет, и стелажи до потолка, то я бы поставил хотябы по одному светильнику с ЛЛ между рядами.
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: Сугор від 30 Вересень 2008, 22:06:23
Цитата: AleksandrPol
какими светильниками ты бы зделал?.
мадо, А какие условия?
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: AleksandrPol від 01 Жовтень 2008, 09:28:03
Цитата: Сугор
Если светильники с ГЛВД, и необходимо выполнять охранное и дежурное освещение, то последние выполнить светильниками с ЛЛ и посадить на АВР.
Охранное освещение, это освещение вдоль границы охраняемой  территории. Разве есть в складе охранное освещение? И еще вопрос, зачем охранное и дежурное освещение подключать от АВР?
И самый главный вопрос
А нужно-ли делать аварийное освещение склада?
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: Сугор від 01 Жовтень 2008, 20:05:48
AleksandrPol, Я имел в виду осещение внутри склада, если есть видио наблюдение. А на счет АВР, просто если в складе меньше 50чел., а аварийное освещение сделать хочется, то можно дежурное посадить на АВР. Лично мне не хотелось бы оказаться на большом складе, в лабиринте стелажей, когда потухнет свет. Хотя возможно можно обойтись и эвакуационным освещением
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: n_shtefanova від 03 Жовтень 2008, 17:40:02
Я принимаю аварийное освещение склада равным 5% от рабочего и выполняю его теми же светильниками, что и рабочее, расбрасываю его равномерно по всему складу. Кабель применяю не распространяющий горение 30 мин. ЗАО "ТФ-Кабель". а эвакуационное выполняем при одновременном прибывании более 50 человек (так сказано в ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение).
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: AleksandrPol від 06 Жовтень 2008, 09:26:33
Так эвакуационное это же аварийное!
Вы под "аварийным" подразумеваете просто резервное?
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: Сугор від 06 Жовтень 2008, 19:46:19
Лучше перебдеть, чем недобдеть, если это не связано с техническими или финансовыми проблемами
Назва: Re: Освещение склада
Відправлено: AleksandrPol від 07 Жовтень 2008, 09:09:19
Ничего себе не связано с финансовыми проблемами
Цитата: n_shtefanova
Кабель применяю не распространяющий горение 30 мин. ЗАО "ТФ-Кабель"