Уважаемые коллеги!
Помогите опознать тип и начинку ящика.
Он предназначен для питания передвижного оборудования локомотивного депо. Содержит 3-ф розетку, рубильник и, возможно, ППН?
Эти ящики подключены магистрально.
В более современном варианте такого ящика, нужно ли ставить узо для розеток, нужен ли будет рубильник и автомат на вводе такого ящика?
-
Bobertigra, ящик явно самодельный. Корпус похож на ЯР (ящик с рубильником). Думаю, что УЗО ставить нет необходимости, данное требование распространяется только на общественные и жилые здания. Думаю, что рубильник вполне можно заменить автоматом
-
Тут по поводу рубильника и автомата. Хотелось бы узнать, какую функциональную нагрузку они несут. Автомат нужен для защиты ответвления от магистрали от кз и перегрузки? Рубильник для оперативного отключения? Если вся магистраль будет защищена от КЗ и перегрузки автоматом, то я так понимаю что автомат в каждом ящике не нужен, но нужен ли будет рубильник?
-
нужно ли ставить узо для розеток
УЗО ставить нет необходимости, данное требование распространяется только на общественные и жилые здания.
Встановлення ПЗВ (УЗО) є обовязковим для мереж розеток з робочим струмом до 32 А , незалежно це виробниче приміщення чи цивільного призначення , п.2.5.2 ДБН В.2.5-27-2006 .
-
Спасибо, с УЗО разобрались, осталось выяснить нужен ли рубильник, или просто организовать магистраль 3-ф розеток с дифавтоматом в начале линии.
-
Встановлення ПЗВ (УЗО) є обовязковим для мереж розеток з робочим струмом до 32 А , незалежно це виробниче приміщення чи цивільного призначення , п.2.5.2 ДБН В.2.5-27-2006 .
но там есть исключения:
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
....
- кола штепсельних розеток, в яких у процесі експлуатації очікується великий струм витоку (більше 10 мА – див. 2.5.4.1), наприклад, кола промислових електроприймачів, комп'ютерних мереж із значною кількістю одночасно працюючих комп'ютерів тощо (див. також примітку 2).
...
Примітка 2. У колах штепсельних розеток з великим струмом витоку у разі неможливості застосування ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом 30 мА рекомендується застосовувати ПЗВ з більшим номінальним вимикаючим диференційним струмом, наприклад, 100 мА.
Здесь ключевым словом является "ЯКЩО", на сколько я знаю сейчас весь электроинструмент выполняется с двойной изоляцией. Но в данном случае, когда речь идет о подключени передвижного оборудования, наверное, имеет смысл ставить УЗО на каждую розетку.
Также следует помнить что:
2.5.3 Застосування ПЗВ забороняється в колах, раптове вимикання яких може призвести до небезпечних наслідків (створення безпосередньої загрози життю і здоров'ю людей і тварин, виникнення вибухів та пожеж, зупинки роботи установок пожежної сигналізації тощо).
-
нужен ли рубильник
рубильник наверно для организации видимого разрыва
-
Bobertigra, а открыть ты его не пробовал? По моему рубильник, ну или выключатель, там уже (сверху) есть. А надпись на корпусе соответствует его положению.
А ящик - это что-то из специализированных у моряков или железнодорожников. Он видимо сильно "IPшный" по советским меркам.
-
Открыть не пробовал, найдено на просторах интернетов. Нужно мне установить такой же, только современный вариант, на линию поставлю узо, а вот необходимость автомата или рубильника в самом ящике пока под вопросом.
-
Вот, нашел готовую альтернативу:
http://www.spamel.lviv.ua/catalog/9 (http://www.spamel.lviv.ua/catalog/9)
-
найдено на просторах интернетов
Ну ты даешь.
нашел готовую альтернативу
А сразу такое найти? ;)
-
Бригадир! Спасибо за участие и помощь! Войди в положение, когда занимаешься в основном жильем и офисами, попробуй сходу включится в промышленность. Не в обиду никому, я считаю что промышленное проектирование это верх профессионализма проектировщика.
-
рубильник наверно для организации видимого разрыва
Bobertigra, ИМХО в ящике стоял рубильник+ предохранители (ранее всегда так делали из соображений экономии, автоматы РАЗРЕШАЛОСЬ ставить только в определенных случаях :)), сейчас можно поставить только автомат ;) :), так проще, менее габаритнее и привычнее.... я бы поставила, не раздумывая, что бы в случае замены одной из розеток (на производстве дело нередкое), не обесточить всю линию (а заодно и технологические работы во всем локомотивном депо :))
а УЗО в Росии необходимо в опасных помещениях и для передвижных установок (ПУЭ) ::) я бы тоже поставила на линию
-
в найденном тобою примере есть и с переключателем для съема напряжения
но я бы поставила с персональной защитой, потому что:
розеток несколько, посчитав Ру с коэф. одновременности (спроса), возможно, ты получишь величину, зримо превышающую нагрузочную мощность одной розетки, тогда каждая из розеток не будет защищена от КЗ :'(
-
devchonka, я выбрал щиток с выключателем, дифавтоматом на каждую розетку, т.е. каждый щиток с ограничением 16А/0,03А, а на линию из 5 таких щитков автомат 40А.
-
Bobertigra, :thumbsup:, но я бы выбрала 0,01мА :( (прошу прощения, ребят, я говорю по нормам РФ, все ваши я не так хорошо знаю :)) для наружных установок, ведь локомотивное депо - почти что улица, ИМХО :)
-
слушай, а выключатель+дифавтомат, или просто так некорректно прозвучало? одного дифа за-глаза хватит ::)
-
Выключатель в смысле рубильник, для отключения щитка (видимый разрыв)
-
Bobertigra, видимый разрыв в 0,4кВ не нужен (ПУЭ), только для 10 и выше