Добрый вечер. подскажите в чем отличие между СИП-2А и СИП-2. Если есть отличие в строении проводов, значит их цена тоже отличается? Я нашел прайс-лист компании НИЛЕД по линейной арматуре, так вот у них в примечании написано - "СИП-2А старое обозначение". А какое тогда новое? Посмотрел типовые проекты для ВЛЗ-0,4 кВ, для СИП-2 и СИП-2А идут разные типовые.
У меня в ТУ написано ВЛЗ-0.4 кВ выполнить самонесущим проводом марки СИП-2А. Будет ли это ошибкой если я применю СИП-2?
Да, может у кого есть свежий прайс по стоимость этих СИПов (в рублях для России)? А то я запросил прайс-лист у компании Севкабель, они мне прислали весь перечень, но СИП-2А там нет, хотя в каталоге их продукции был. Заранее благодарен за любую информацию.
-
Буква 'А' соответствует изолированной несущей жиле
-
а что со стоимостью СИП-2А? Я так понимаю он дороже должен стоять чем СИП-2? Может кто расценки встречал?
-
для ВЛЗ-0,4 кВ
Звідки взято таку назву? Скрізь зустрічав тільки ПЛІ-0,4кВ
-
Уже все узнал. Как мне ответели на заваде изготовителе названия СИП-2 и СИП-2а заменены на СИП-1 и СИП-2. Это все объясняет.
Простите за некоректную формулировку, как правильно заметил sashkomtm - не ВЛЗ-0,4кВ а ВЛИ-0,4кВ.
-
http://www.viktan.ru/catalog/sip-2 (http://www.viktan.ru/catalog/sip-2) СИП-2а уже давно спустили с производства
-
Их различие заключается в конструктивном исполнении: СИП 1 – наличие неизолированной несущей жилы; СИП 2 – наличие изолированной несущей нейтрали; СИП 4 – без нулевой несущей жилы.
СИП 1 - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава.
СИП 1А - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом.
СИП 2 - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава.
СИП 2А - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом.
-
СИП 2F - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, изолированными светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом (ПЭ), с несущей нулевой неизолированной жилой из алюминиевого сплава.
СИП 2АF - то же, но с несущей нулевой жилой, изолированной светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом (ПЭ), с сепаратором или без него, или без несущей жилы.
СИП 4 - провод без несущего троса, в котором все 4 провода равного сечения. Крепление такого провода осуществляется в анкерных и в поддерживающих зажимах сразу за все 4 провода, поэтому и суммарная разрывная прочность и суммарная допустимая нагрузка в этом проводе больше, чем в несущем тросе проводов СИП 1А и СИП 2А аналогичного сечения.
Цена на СИП 4 ниже, чем на СИП 1А и СИП 2А за счет того, что цена на алюминий ниже цены на алюминиевый сплав. Стоит отметить, что при скрутке проводов СИП 4 используется технология, обеспечивающая сброс налипшего мокрого снега и гололеда. Принцип сбрасывания снега основан на нарушении состояния неустойчивого равновесия под действием дополнительной нагрузки от мокрого снега.