Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Богдан_ від 01 Березень 2012, 15:23:45

Назва: заземление транса 10/04
Відправлено: Богдан_ від 01 Березень 2012, 15:23:45
Кто знает где в ПУЕ написано какое сопротивление заземляющего устройства трансформаторных подстанций должно быть???   транс 10/04кВ.
Назва: Re: заземление транса 10/04
Відправлено: O.S. від 01 Березень 2012, 15:31:42
http://eom.com.ua/index.php/topic,5800.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5800.0.html)
Назва: Re: заземление транса 10/04
Відправлено: Сугор від 01 Березень 2012, 15:32:19
Богдан_, вообще то странный вопрос для начальника отдела проектирования... глава 1.7 для НН и ВН требования отличаются... Читай начиная с п.1.7.92. Также следует прочитать ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В
ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД

Назва: Re: заземление транса 10/04
Відправлено: Богдан_ від 01 Березень 2012, 15:59:56
спасибо,
п. 1,7,92 самое то.

я знал, что, или 2, или 4, но на какой именно пункт сослаться не знал.