Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Aksikus від 01 Березень 2012, 13:24:39
-
Есть хранилище взрывчатых веществ (ВВ), объект первой категории и п. 4.2.2 - специальный . Высота 12 м. , длинна - 20 м. , ширина - 9 м., крыша двухскатая, кровля - шифер, под шифером - дерево. Согласно ДСТУ 2.5-38 только отдельно стоящие молниеприемники. Согласно всего этого получается только тросовый одиночный молниеприемник. Но его необходимо установить по длинне хранилища, а въезд в хранилище как раз на месте установки молниеприемника. Какой еще может быть вариант защиты для 1РБЗ. :-[ Может есть какой - нибудь типовик? Или ставить двойной (три молниеприемника) тросовый, чтобы освободить въезд в хранилище.
-
Aksikus, как вариант 2 троссовых или куча одиночных
-
Пока только прикидка , но высота около 14 м. А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки :'( это много работы. Может есть еще варианты?
-
А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки это много работы.
Aksikus, разведи мачты чуть шире ворот или попробуй мачты поставить "по диагонали" ворот.
-
Есть ли готовые мачты до 17 м. , тут както встретил http://www.tf-cable.com/downloads/Machty.pdf (http://www.tf-cable.com/downloads/Machty.pdf) , но может быть еще есть?
-
А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки это много работы.
Aksikus, разведи мачты чуть шире ворот или попробуй мачты поставить "по диагонали" ворот.
Поддерживаю.
Поставить мачты по диагонали.
Пересчитать зоны защиты.
-
Как клафицировать этот объект, чтобы перейти к уровню блискавкозахисту. Он попадает только под классификацию по НАПБ Б. 03. 002-2007 п. 6.2 , по НПАОП 0.00.1.32-01 и НАПБ В.01.056-2005 не классифицируется. Или я не все пересмотрел. И как перейти от категории А - взрывопожароопасный к зонам класса 1, 20, 2, 21?????
-
а у Вас в лицензии есть пунктик о праве проектировать
В том то и дело что есть, если по АПС, ВЗ указаны ограничения по объектах со разной степенью риска, то по БЗ указано "проектування та огляд систем БЗ" , а чесно не хочется ;) пожарной опасности.
-
Как ограничение по объектах молниезащиты указывается в лицензии?
-
Пока только прикидка , но высота около 14 м. А четыре мачты высотой 14 м. , а с учетом провала середины зоны еще больше (16) да еще куча бетона и проволоки :'( это много работы. Может есть еще варианты?
А що як прицінитися до анкерних опор повітряних ліній електропередач. Це готові, випробувані, сертифіковані конструкції. У містах напевне повітряні лінії замінюються кабельними і можна спробувати знайти б/у. Два грозозахисних троси на кінцях траверси замість фазних провдів, та й годі!
-
Над цим варіантом теж думав, головне зробити блискавковідводи.
-
Крепите молниеприемники к зданию на изоляторах, токоотводы тоже можно через изоляторы к стенам.
Как ограничение по объектах молниезащиты указывается в лицензии?
В лицензии указывается степень риска.