Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какими нормами мне руководствоваться при прокладке кабеля от здания операторной до резервуаров (к первичным преобразователям параметров) и к Топливно раздаточным колонкам.
Интересует именно:
1 минимально и максимально допустимая глубина прокладки кабеля
2 минимальное расстояние кабеля от технологических трубопроводов по вертикали и по горизонтали
3 каждый кабель ложить в отдельной трубе или допускается, например, проложить в одной трубе 5 кабелей к первичным преобразователям параметров в резервуарах
Буду благодарен любой помощи!!!
-
fisiologija,
Сам никогда не делал, но проектик чужой нашел, может чем поможет
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=106
-
andery, спасибо!
много интересного, но ответов на заданные вопросы там не нашел
-
Расстояние от технологических трубопроводов нашел:
по вертикали 0,15м
по горизонтали 1,0м
Может кому-то кроме меня надо...
-
Когда я проектировал АЗС кабели прокладывал в отдельных трубах диаметром 25 на расстоянии 0,5 м одна от другой, растояние до резервуаров выбирается руководствуясь таблицей 4.11. ДНАОП 0.00-1.32-01, глубину прокладки выбрал 1м.
-
Да и в местах где машины движутся в азбестоцементных трубах прокладывал
-
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какими нормами мне руководствоваться при прокладке кабеля от здания операторной до резервуаров (к первичным преобразователям параметров) и к Топливно раздаточным колонкам( В трубах или нет).
Интересует именно:
1 минимально и максимально допустимая глубина прокладки кабеля
2 минимальное расстояние кабеля от технологических трубопроводов по вертикали и по горизонтали
3 каждый кабель ложить в отдельной трубе или допускается, например, проложить в одной трубе 5 кабелей к первичным преобразователям параметров в резервуарах
Буду благодарен любой помощи!!!
-
АЗС. прокладка кабелей от операторской до раздаточных колонок .
-
Когда я проектировал АЗС кабели прокладывал в отдельных трубах диаметром 25 на расстоянии 0,5 м одна от другой, растояние до резервуаров выбирается руководствуясь таблицей 4.11. ДНАОП 0.00-1.32-01, глубину прокладки выбрал 1м.
Подниму старую тему. в п. 4.11 ДНАОП - норматив расстояния от РП до АЗС. У нас не распредподстанция, а простая кабельная линия. Какое должно быть расстояние от КЛ до АЗС? Не нашел нигде такой нормы.
Спасибо!
-
http://eom.com.ua/index.php?topic=3154.msg21267#msg21267 (http://eom.com.ua/index.php?topic=3154.msg21267#msg21267)
-
Для АЗС, БП АЗС; АГНКС действуют теже нормы ПУЭ, СНиП 3.05.06, НПАОП 40.1-32.01, что и для других электроустановок, разве, что есть некоторые нюансы по проектированию и монтажу в связи с наличием взрывоопасных зон. См. проект ДБН для АЗС.
-
Спасибо большое! Помогли!