Назва: ИП в коридорах
Відправлено: юга від 01 Липень 2008, 21:16:06
Господа, прошу помощи.
Вроде бы (когда-то слышал) есть некое правило, касающееся установки Дымовых ИП в коридорах, что-то вроде того, что если высота коридора менее 3,5м и ширина менее 1,5м макс. расстояние между ИП увеличивается в 1,5 раза.
Если такое правило действительно есть, то где? Не могу ничего такого найти.
Назва: Re: ИП в коридорах
Відправлено: Виктор від 01 Липень 2008, 21:23:47
Цитата: юга
Если такое правило действительно есть, то где? Не могу ничего такого найти.
ДБН В.2.5-13-98*:
Для дымовых извещателей:
"Л.5 В помещениях шириной не более 3 м расстояние между точечными извещате-лями по длине помещения допускается увеличить до 15 м, при этом расстояние от первого и последнего извещателей до стены должно быть не более 7,5 м.
При установке точечных пожарных извещателей под фальшполом, над подвесным потолком и в других пространствах высотой менее 1,70 м расстояния между извещателями, указанные в таблице Л1, допускается увеличивать в 1,5 раза."