Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: BrightLight від 23 Лютий 2012, 08:33:49

Назва: Отопление в помещении дизельной
Відправлено: BrightLight від 23 Лютий 2012, 08:33:49
Доброго времени суток. Посоветуйте, какую систему отопления предусмотреть в помещении дизельной (масляный обогреватель или электрический). И есть ли какое-то ограничение по взрывобезопасности, может по влагозащищенности , связанное с таким назначением помещения? Дизельная находится на территории подстанции и не думаю что агрегат будет когда-то работать.   
Назва: Re: Отопление в помещении дизельной
Відправлено: 090 від 23 Лютий 2012, 09:22:44
масляный обогреватель или электрический
масляный обогреватель с термостатом или электрические обогреватели конвекторного типа, ставят и те и другие, проблем нигде не было
Назва: Re: Отопление в помещении дизельной
Відправлено: Бригадир від 23 Лютий 2012, 10:55:30
Дизель с электроподогревом картера.
Назва: Re: Отопление в помещении дизельной
Відправлено: 090 від 23 Лютий 2012, 21:31:08
Дизель с электроподогревом картера.
Бригадир,  тут есть маленький нюанс, который не всегда учитывается... Подогрев картера очень нужная штука для облегчения пуска дизеля, но существует и такой момент как автоматика дизеля, не всегда бывает зимнее диз. топливо, конденсат в мет. топливном баке.
   Недавно был случай, в контейнере, ДГУ при темп-ре -30С за бортом, при работающем дизеле солярка превратилась в кефир, ибо температуры выделяемой двигателем не хватало, чтобы нагреть соляру.