Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Askin2003 від 22 Лютий 2012, 17:36:40

Назва: освещение многоэтажного жилого дома
Відправлено: Askin2003 від 22 Лютий 2012, 17:36:40
Здравствуйте господа проектировщики,
уделите минуту Вашего драгоценного внимания ,вопросы следующие
1. - регламентирован ли тип светильников в жилых зданиях как для рабочего так для аварийного освещения ,
2. - где прописано сколько должно быть ЛК освещение в вестибюле жд. площадь примерно 200 метров кв.
3.- является ли светодиодная лента 24 V светильником и может ли использоваться в качестве такового как рабочее или аварийное освещение.
4. являются ли светильники установленные на высоте 30 мм.от пола в том же вестибюле светильниками или все таки это подсветка.
может я конечно чегото не понимаю но будьте так добры сообщите на что можно сослаться ,
достали ДИЗАЙНЁРЫ!!
буду весьма благодарен.
часть нашел в СП 52.13330.2011, но это свод правил.
а где это прописано в других нет.
Назва: Re: освещение многоэтажного жилого дома
Відправлено: Бригадир від 22 Лютий 2012, 19:02:38
У нас есть ДБН В.2.5-28-2006 Освещение. А у вас?
Назва: Re: освещение многоэтажного жилого дома
Відправлено: Anatoliy57 від 22 Лютий 2012, 20:03:55
Видя что вы ссылаетесь на Российские нормы, предпологаю, что вы с России
1. - регламентирован ли тип светильников в жилых зданиях как для рабочего так для аварийного освещения ,
- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»,
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
- ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок»,
- ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения».
- ГОСТ Р50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55.Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».

Quote (selected)
2. - где прописано сколько должно быть ЛК освещение в вестибюле жд. площадь примерно 200 метров кв.
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
Quote (selected)
3.- является ли светодиодная лента 24 V светильником и может ли использоваться в качестве такового как рабочее или аварийное освещение.
Нет
Quote (selected)
4. являются ли светильники установленные на высоте 30 мм.от пола в том же вестибюле светильниками или все таки это подсветка.

Если вы обеспечиваете ими норму освещенности.
Назва: Re: освещение многоэтажного жилого дома
Відправлено: Askin2003 від 23 Лютий 2012, 07:24:58
СПАСИБО, БУДУ ДАЛЬШЕ РЫТЬ.