Назва: Расчет нагрузок на РП-6кВ
Відправлено: Generator від 20 Лютий 2012, 12:42:21
Коллеги, немного запутался, впрочем расчет нагрузок по высокой делаю впервые.
Имеются несколько трансформаторных подстанций, которые "подключаются" к РП.
Расчет надо производить на примере табл. 8.1 Пособия  к «Указаниям по расчету электрических нагрузок»
п. 8.9 данного пособия гласит:
Quote (selected)
В графы 4, 5, 7, 8 формы дополнительно к данным по электродвигателям выписываются итоговые расчетные данные по каждой трансформаторной подстанции. Аналогично в графы 4, 5, 7, 8 выписываются итоговые данные по преобразовательным подстанциям и установкам, печным подстанциям и другим потребителям 6-10 кВ, определенные специальным расчетом.
Понимаю что данные надо брать из расчетной таблицы где считаются нагрузки по самим подстанциям.
В связи с тем, что в "Указаниях" не стыкуются данные по таблицам 7.2, 7.3 и 8.1, не могу ни как понять из каких таблиц надо брать исходники для табл. 8.1.
Все исходники вроде содержаться в табл. 7.2, но с другой стороны, как их брать из данной таблицы, если в ней не учтены потери в трансформаторе и по идее их нельзя считать итоговыми?
Просветите...
Назва: Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
Відправлено: shtuch1 від 20 Лютий 2012, 12:48:57
А можно сбросить пособие и не знаете украинский вариант есть?
Назва: Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
Відправлено: Generator від 20 Лютий 2012, 13:02:16
http://eom.com.ua/index.php?topic=5200.msg34749#msg34749 (http://eom.com.ua/index.php?topic=5200.msg34749#msg34749)
Насчет украинского варианта не в курсе.
Назва: Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
Відправлено: Roman3R від 20 Лютий 2012, 13:08:53
если в ней не учтены потери в трансформаторе
Расчет электрических нагрузок не дает 100% точность , неточность составляет примерно 5-10 % , поэтому потери в трансформаторах не учитываются , они составляют цифру намного меньше точности расчета .
Назва: Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
Відправлено: Generator від 20 Лютий 2012, 13:18:03
Roman3R, я правильно понял, что из табл. 7.2 нужно тупо извлечь данные из столбцов 4, 5, 7, 8 и тупо вставить в табл. 8.1?
И еще, как по вашему неточность в большую сторону?
Назва: Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
Відправлено: Roman3R від 20 Лютий 2012, 13:39:09
нужно тупо извлечь данные из столбцов 4, 5, 7, 8 и тупо вставить в табл. 8.1?
Вставить можно и тупо , но итог необходимо посчитать с учетом коэффициентом одновременности , табл.3   РТМ 36.18.32.4-92
как по вашему неточность в большую сторону?
С своей большой практики могу сказать , действительная потребляемая мощность всегда была меньше теоретической расчетной мощности .
Назва: Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
Відправлено: Generator від 20 Лютий 2012, 13:42:52
но итог необходимо посчитать с учетом коэффициентом одновременности , табл.3   РТМ 36.18.32.4-92
Это само собой.

Roman3R, а как быть если на одной из подстанций есть компенсация по высокой, на других нет?
Как считать?
Назва: Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
Відправлено: Roman3R від 20 Лютий 2012, 13:51:01
как быть если на одной из подстанций есть компенсация по высокой, на других нет?
Компенсация на любой стороне , высокой или низкой , все равно уменьшает переток реактивной мощности на линиях по высокой стороне и ее нужно учитывать при расчетах .
Назва: Re: Расчет нагрузок на РП-6кВ
Відправлено: Generator від 20 Лютий 2012, 14:07:21
Спасибо за помощь.