Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: SVET від 17 Лютий 2012, 10:01:10
-
Нужно рассчитать мощность трансформатора (ов) для питания котеджного городка из 137 домиков. Заказчик желает видеть по 5 кВ на каждый котедж и + освещение улиц. Вычитывала ДБН В.2.5-23:2010 раздел 3, табл. 3.1- 3.3 и пришла к выводу, что нужно установленную мощность всего городка умножить на коэффициент одновременности Код = 1,14. Но в результате получается очень маленькая мощность. Как посчитать правильно необходимую мощность? Подскажите, может есть еще где-то написано о таких расчетах.
Заранее благодарна.
-
Подскажите, может есть еще где-то написано о таких расчетах.
ДБН В.2.5-23:2010 п.3.8 там усе розписано як рахувати .
-
Да, я этот пункт перечитала несколько раз. Но меня смущают конкретные цифры - 137 кот. х 5 кВт х 0,14 = 95,9 кВ на весь городок!!!! 0,14 - это Код согласно п.3.8. Для современных котеджей это очень мало! Городок будет иметь отопление на газу. Какой будет правильный Код?
-
SVET, за тією методикою і визначайте навантаження на КТП.
-
Я хотела бы увидеть дельные коментарии и советы людей которые проектировали похожие объекты или косвенно имели к этому отношение.
-
SVET,
Для современных котеджей это очень мало!
Якщо у вас є інші дані по навантаженням житлових масивів. Буде цікаво ознайомитися з ними.
-
SVET, при реконструкції ліній 0,4кВ в сільській місцевостях, брали в РЕСі існуюче завантаження ліній КТП. Так по цим навантаенням виходило в середньому 300Вт на будинок. ( як РЕС міряв наватаженя не знаю).
-
Сталкивался с подобной ситуацией, расчетная мощность для коттеджа составляет 20кВт, количество коттеджей 117, коэффициент одновременности 0,138.
20х117х0,138=323кВт.
Так что все у вас в порядке :thumbsup:
-
Но меня смущают конкретные цифры - 137 кот. х 5 кВт х 0,14 = 95,9 кВ на весь городок!!!! 0,14 - это Код согласно п.3.8. Для современных котеджей это очень мало!
А що ж ви хотіли, рахуєте по формулі для житла 3 типу, а у самої житло 1 типу. Робіть підрахунок по п. 3.6, а не 3.8, тоді вийде 130 кВт
-
nocibur, спасибо, это уже для меня зацепка в нужном направлении. А есть нормативное подтверждение того, что на коттедж нужно брать установленную мощность 20 кВт, или это пожелание заказчика?
-
SVET, пожелание заказчика.
-
есть нормативное подтверждение того, что на коттедж нужно брать установленную мощность 20 кВт, или это пожелание заказчика
ДБН В.2.5-23:2010 Додаток Д
-
Все уже все понятно. Согласно додатка Д я выхожу на реальные цифры.