Допускаеться ли установка в цеху (покрасочный) в отдельном помещении нескольких (6ти, 2х, 2х) сухих или масленых трансформаторов?
Делаеться ли так вообще?
Почитал ПУЭ - вроде делаеться при соблюдении расстояний, но сам не видел, т.к. промышленость вообще не проетировал раньше....
Общая нагрузка цеха 6МВт
-
У нас все большие по мощности цеха имеет свои встроенные обычные КТП(самые большие-2x1600ква) в одном помещении.
-
energetic,
2 трансформатора по 1600 в одном помещении? не разделены перегородками?
РП 10кВ тоже не выделено в отдельно помещение?
-
andery, Покрасочный цех це скоріш за все містить вибухонебезпечну зону типа В-1, тому почни з ПУЕ розділ 4,ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ У ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОНАХ .
-
Да, в одном помещении, ведь трансформаторная подстанция комплектная.В промышленности давно так принято. Понятно, что РУ 10кв это отдельное помещение.