Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: andery від 27 Червень 2008, 14:05:05

Назва: Несколько трансформаторов по 1000кВА в одном помещении?
Відправлено: andery від 27 Червень 2008, 14:05:05
Допускаеться ли установка в цеху (покрасочный) в отдельном помещении нескольких (6ти, 2х, 2х) сухих или масленых трансформаторов?
Делаеться ли так вообще?
Почитал ПУЭ - вроде делаеться при соблюдении расстояний, но сам не видел, т.к. промышленость вообще не проетировал раньше....
Общая нагрузка цеха 6МВт
Назва: Re: Несколько трансформаторов по 1000кВА в одном помещении?
Відправлено: energetic від 27 Червень 2008, 14:19:04
У нас все большие по мощности цеха имеет свои встроенные обычные КТП(самые большие-2x1600ква) в одном  помещении.
Назва: Re: Несколько трансформаторов по 1000кВА в одном помещении?
Відправлено: andery від 27 Червень 2008, 14:46:27
energetic,
2 трансформатора по 1600 в одном помещении? не разделены перегородками?
РП 10кВ тоже не выделено в отдельно помещение?
Назва: Re: Несколько трансформаторов по 1000кВА в одном помещении?
Відправлено: IgorS від 27 Червень 2008, 16:15:19
andery, Покрасочный цех це скоріш за все містить вибухонебезпечну зону типа В-1, тому почни з ПУЕ розділ 4,ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ У ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОНАХ .
Назва: Re: Несколько трансформаторов по 1000кВА в одном помещении?
Відправлено: energetic від 28 Червень 2008, 08:41:06
Да, в одном помещении, ведь трансформаторная подстанция комплектная.В промышленности давно так принято. Понятно, что РУ 10кв это отдельное помещение.