Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: sa4ok від 13 Лютий 2012, 00:54:41

Назва: молниезащита+сетка
Відправлено: sa4ok від 13 Лютий 2012, 00:54:41
Только начинаю работать в этой сфере. Первое задание:  рассчитать и спроектировать размещение молниеотводов на крыше ремонтного цеха автотехники,площадь более 900 м квадратных. в козе которую дали есть расчет молниеотводов, в принципе все понятно, но вот сетка...о ней ничего не сказано. Может скинет кто-нибудь кусочек расчета в котором будет видно переход к расчету этой самой сетки. Буду оч благодарен! и еще молниеотводы получились по 30м высотой, нормально ли это? Возможно ли как-то условно поделить площадь на двое чтобы получить молниеотводы высотой в 2 раза меньше и нужно ли это. Проконсультируйте плиз.
Назва: Re: молниезащита+сетка
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2012, 10:18:03
sa4ok, для сетки расчетов делать не нужно. Необходимо только определиться с уровнем защиты и исходя из этого определиться с размером ячейки сетки согласно нормативной документации Вашей страны (кстати, укажите в профиле страну). Сетка уложеная на кровле защищает все здание. Необходимо также узнать о наличии взрывоопасных зон, если они есть, то для их защиты применить стержневые молниеприемники.
Назва: Re: молниезащита+сетка
Відправлено: sa4ok від 13 Лютий 2012, 11:44:20
Взрывоопасных зон нет.
Поскажите на какой документ ссылаться,страна Украина. И по какому документу определять категорию защиты?
Назва: Re: молниезащита+сетка
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2012, 11:47:45
sa4ok, ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД. УЛАШТУВАННЯ  БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД". Уровень защиты по приложению А данного ДСТУ.
Назва: Re: молниезащита+сетка
Відправлено: sa4ok від 13 Лютий 2012, 19:29:41
Спасибо!