Добрый день. Помогите с заземлением. У меня есть этажные электрощитовые, в которых стоят ВРП. Питающим кабелем в специальных нишах от ТП я подымаюсь к этим ВРП. Должна ли соединять между собой ВРП в эл. щитовой полосой? или достаточно заземления РЕN -проводником. Совсем запуталась. Спасибо
-
В одной из ВРП главная заземляющая шина РЕ, от неё не обязательно полосой, можно и проводом с желто-зеленой изоляцией, соединить со всеми РЕ шинами остальных ВРП.
-
Питающим кабелем в специальных нишах от ТП я подымаюсь к этим ВРП. Д
миллениум, а ТП встроенная? если ДА, то у Вас система заземления TN-S и от РУ-0,4 ТП у Вас должны отходить 5ти жильные кабели