Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: elekruk
« : 25 Квітень 2018, 14:42:01  »

Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом:
http://eom.com.ua/index.php/topic,21402.msg166593.html#msg166593

"...есть ГРЩ бизнес центра, где PEN проводник разделен на PE и N. Дальше при питании щитов (около 5 шт.) арендуемого помещения заложили четырех проводные кабели, и снова разделили на PE и N в каждом щите. Это нужно как то отобразить в проекте, как быть в этой ситуации?, так как после разделения на PE и N и их совмещать нельзя. Можно ли дотянуть полосу заземления с щитовой БЦ в щитовую арендуемого помещения и таким способом дотянуть PE? "

Спасибо.
Автор: CherryT
« : 15 Липень 2008, 15:05:06  »

Всем большое спасибо!
Автор: 090
« : 15 Липень 2008, 12:24:24  »

При наличии собственного контура на вводе, нужно использовать четырёхжильный кабель, для предотвращения разности потенциалов на двух концах вводного кабеля (расстояние 70м).
Если не использовать свой контур, а бросить пять жил, то нудо просчитать сечение заземляющей жилы на ток к.з. Я это так понимаю, я не прав???
Автор: IgorS
« : 15 Липень 2008, 12:13:45  »

У нас РЕМ однозначно вимагає на вводі контур, навіть при однлфазному вводі.
Автор: Сугор
« : 15 Липень 2008, 11:38:34  »

Иногда, РЕС дает ток замыкания на землю для линий 10кВ Із=67,5А, тогда сопротивление контура получится 2Ом. Но мне кажется в земле лучше ложить 4 жилы, а в здании делать дополнительный контур
Автор: andery
« : 15 Липень 2008, 11:31:52  »

пуэ
Quote (selected)
1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.
В Вашем случае 4 Ом.
Цитата: Вишневецкая Татьяна
одскажите, нужно ли на вводе выполнять повторное заземление, если от ТП - пятипроводная система.
ИМХО, нет, не нужно.
Автор: Сугор
« : 15 Липень 2008, 11:30:38  »

Регламентируется только заземление
Автор: CherryT
« : 15 Липень 2008, 09:40:32  »

Люди! Подскажите, нужно ли на вводе выполнять повторное заземление, если от ТП - пятипроводная система. Расстояние от ТП до здания 70м. Вопрос у меня возник, потому что расстояние не большое, а на ТП есть свой наружный контур заземления. И ещё вопрос: как выполнять наружный контур заземления ТП, какие нормы, и , желательно, какой пункт. Потому как гл.1.7 на ридний мове туго понимается. Заранее СПАСИБО.