Повідомлення в цій темі

Автор: Русс
« : 04 Серпень 2014, 17:50:46  »

Добрый день!
В каталоге 2012 года на RM 6 есть такое понятие реле VIP 40 (45,400) - вопрос: какое их отличие от VIP 30 (35,300)?
Если есть отличия, то где искать инструкцию на них?
Спасибо!
Автор: sankas
« : 15 Лютий 2012, 10:18:59  »

Шнейдер не поставляет кабельные аксессуары, стоимость RDA-12 надо спрашивать у производителей муфт и адаптеров, например Tycoelectronics (Raychem).
Автор: Русс
« : 14 Лютий 2012, 17:30:38  »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста стоимость RDA-12
Автор: sankas
« : 26 Січень 2012, 17:54:58  »

1. Вообще, обычно ОПН в RM6 не ставятся (это не вакуумник), а грозовых перенапряжений в кабельных сетях нет. Для случая подключения RM6 кабелем, который является просто кабельной вставкой между воздушкой и РУ-10(6)кВ, ОПН обычно ставят в месте перехода ВЛ в КЛ.
С другой стороны, ОПН также можно поставить и в RM6, но есть нюансы - адаптеры заказываются с возможностью подключения ОПН, для некоторых типов адаптеров (или других производителей) необходимо заказывать RM6 с углубленным кабельным отсеком.
По маркировке лучше посмотреть англоязычный каталог на RM6 2011г, там есть варианты для ОПН (например, RICS+EPKT RDA 12), или спрашивать производителя муфт и адаптеров.

2. Шнейдер ОПН в составе RМ6 не поставляет. ОПН может заказываться комплектом с адаптерами. Здесь можно кое-что по ним почерпнуть:
Автор: Русс
« : 26 Січень 2012, 14:10:04  »

sankas , У меня алюминий 3(1х240/50) шитый полиэтилен через ОПН (в RM6) - если по каталогу получается RICS-EPKT (под болт), правильно? И еще вопросик - ОПН будут входить в поставку с RM6, если просто прописать, что они там нужны не подбирая тип и производителя?
Автор: sankas
« : 26 Січень 2012, 13:15:57  »

Да, надо подбирать муфты и адаптеры. Мы рекомендуем использовать Tycoelectronics (Raychem), но есть и другие аналоги. В каталоге эта информация есть.
Автор: Русс
« : 26 Січень 2012, 11:11:18  »

Добрый день! Подскажите ПЛИЗ, для подключения кабеля к RM6 в проекте нужно подобрать муфты или там предусмотрен другой подход?
Автор: sankas
« : 13 Січень 2012, 16:42:57  »

В принципе, все уставки срабатывания защит от КЗ проверяются по минимальному току КЗ в конце защищаемого участка. I>> для РЗ1 я бы выбирал по минимальному току КЗ в конце второго участка (точка К2.4) и селективность делал бы по времени (так называемое "дальнее резервирование" защиты).
Автор: Русс
« : 13 Січень 2012, 14:30:25  »

Я Вас понял, на счет кривых  beer Спасибо за замечания и помощь :thumbsup:
Вот только еще один вопросик   I>> по какому принципу выбирается - max значению ТКЗ возле реле? :-[
Автор: sankas
« : 13 Січень 2012, 13:34:39  »

В принципе, можно оставить и такой вариант, и в результате мы будем иметь только отсечку.
Но я бы все таки I>> не отключал и тоже сделал бы селективность по времени, а вот DT заменил бы на RI, SI, VI, EI и также селективность по времени. В итоге мы имеем МТЗ + отсечку, тем более, что это все уже есть в реле.
Автор: Русс
« : 13 Січень 2012, 10:55:37  »

Спасибо за замечания - очень кстати :thumbsup:
1 Реле заменил на VIP-300.
2. На счет категории - устал доказывать что она не I, а II как Вы и говорите - в целях экономии на кабеле, будет все таки однолучевая схема, хотя с самого начала я делал двух лучевую схему.
3. Трансов в каждой ТП по 2-ва шт. (сухари), но один из них в холодном резерве (желание Заказчика).
4. Уставки в ремонтных режимах есть, кто их будет перенастраивать - КАЧЕЛИ ЗАКАЗЧИКА (Все ТП будут находиться на его балансе).
Спасибо,что тратите время на мои мемуары  :D :thumbsup:
Автор: sankas
« : 12 Січень 2012, 18:29:46  »

Видится несколько замечаний:
1. При такой схеме построения 10кВ вы имеете ІІ-ю категорию электроснабжения для ТП1,2,4 и никогда для них не сможете обеспечить І-ю категорию по 0,4кВ (для пожарки ит.д.), т.к. при пропадании одного ввода от ПС (когда у Вас кольцо разомкнуто на секционнике ТП2), ТП1 остается вообще без какого либо питания по 10кВ и АВР по 0,4кВ ничем не сможет помочь. Если нужна І-я категория по 0,4кВ без двухлучевки не обойтись.

2. На VIP35 селективность в данной цепи не обеспечить никак.

3. Поскольку применяется кольцевая схема, которая работает с разомкнутым плечом, нагрузки и уставки реле защиты должны изменяться в зависимости от места размыкания кольца (на ТП1 или ТП2 или ТП4). Вопрос в том, будел ли их кто-то изменять при изменении места разрыва кольца? Сомневаюсь. Поэтому такие цепи строят на выключателях нагрузки без каких либо реле защиты, а защита остается только на фидере ПС10кВ.

4. Если предыдущие пункты не важны, и есть желание ставить защиту фидеров, то взяв за основу Вашу схему, я бы во-первых, использовал бы VIP300 (чтобы была возможность играться с временными задержками), во-вторых, РЗ1 и РЗ3 расчитывал бы на нагрузку 6х1000КВА, РЗ2 и РЗ4 на нагрузку 4х1000КВА.

5. Кстати, не заметил в Ваших расчетах уставок РЗ, выбора уставок при работе в аварийном режиме. Или трансформаторы не предполагают взаиморезервирование?
Автор: Русс
« : 12 Січень 2012, 12:25:43  »

Добрый день! Но ведь нет запрета применения VIP-30(35) для защиты КЛ - нужна кривая DT?
Просто, на сколько я понял, что при применении VIP-30(35) - не обеспечишь селективность по времени срабатывания! Вот что у меня получается (см. прилож. файл)! Буду очень рад помощи в замечаниях!!!
Автор: Maksym
« : 04 Січень 2012, 23:03:45  »

Добрый день!
Несколько предложений:
1. КЛ защищаются функцией B (выключатель 630 А) с реле защиты VIP-300. (VIP-300 предназначены для защиты КЛ и имеют более широкий выбор кривых и уставок по сравнению с VIP-30 (35)).
2. Нужна-ли защита трансформатора от замыкания на землю? В большинстве случаев достаточно только защиты от междуфазных КЗ, что реализовывается на функции D (выключатель 200 А) с реле защиты VIP-30. Если же защита от замыканий на землю нужна, установку реле защиты VIP-35 необходимо дополнительно указать в опросном листе.
3. Вся комутация в RM-6 совершается в елегазе, в следствие чего перенапряжений не возникает. Поэтому в установке ОПН нет необходимости, но, если заказчик все-же хочет установить ОПН, необходимо заказать ячейки с увеличенным кабельным отсеком, и Т-образные адапторы, с опцией доп. установки ОПН.