Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Levl
« : 30 Листопад 2010, 11:37:04  »

Дифференциальное реле РД-2 выпускало раньше ПО "Контактор" по австрийскому аналогу FL7.  Применяется для однофазных сетей, оборудовано электромеханической защитой от утечки тока на землю и комбинированным расцепителем от перегрузок и КЗ (дополнительно выполняет функцию автоматического выключателя  Ір=6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63А., номинал = 63 А.
Для 3-х фазных сетей - РД-4 - только диф.реле, без расцепителя, к нему надо дополнительно ставить автомат с защитой.
Автор: Aksikus
« : 30 Листопад 2010, 09:13:16  »

РД стоит в РЩ на фидере на все розеточные группы, после РД никакой защиты вообще нет , а сразу потребитель (розетка). Вопрос только в том , что нигде немогу найти описание РД-2 есть ли в нем автомат защиты от КЗ, тепловая защита. Объект государственный , тут нельзя ошибиться. К тому же нельзя выйти за смету, а РД и АД в цене рознятся. Но и включать диф. реле без защиты от КЗ, если в нем нет своей защиты, не "по понятиям".
Автор: Sergey U.
« : 29 Листопад 2010, 20:14:46  »

Где стоит РД? на вводе на фидере, какая схема, далеко ли от этого щита другая защита...
Автор: Aksikus
« : 29 Листопад 2010, 16:42:39  »

Кто подскажет какой ГОСТ, ДСТУ работает вместо ГОСТ 2.767-89 или он в действии издания 2004 года?
Автор: Aksikus
« : 29 Листопад 2010, 15:08:34  »

Спасибо, но если можно ссылку на каталог или описание РД-2. Смотрю каталог http://kontaktor.com.ua/ru/catalogue/9321/3805/ но о РД-2 не нашел. Кто производитель или это обобщенное название аппарата. И попутно вопрос - как обозначается ПЗВ(УЗО) и диф. автомат на однолинейных схемах РЩ.:-[
Автор: руслан-электрик
« : 29 Листопад 2010, 08:54:44  »

Aksikus дифреле РД-2 имеет встроенную защиту (автомат). Найди каталог "Контактора" - там все популярно расписано по РД-2
Автор: Aksikus
« : 29 Листопад 2010, 08:38:06  »

Доброе утро всем! У нас зашел спор , есть проект разработки 2005 года, где в силовых щитах стоят РД-2 , но после них нет автоматов защиты. Если верить обозначению , то это диференцальное реле т.е. ПЗВ , но почему нет защитного автомата после него и на нагрузку. По такой схеме должен быть диференцальный автомат (ПЗВ+Автомат). Мы выступаем монтажниками, автора проекта не найти. Кто может помочь разобраться в этом?