Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Вересень 2016, 17:02:13  »

CC19, Белоцерковский завод ЖБК их делает аж гай шумит
Ковальская тоже вовсю шкварит.
Автор: CC19
« : 02 Вересень 2016, 16:54:44  »

Андрюха РЗА, да в принципе ВЛ 10кВ - не мое дело (отдельный проект). Мне нужно только посадить КТП + сети 0,4кВ, с учетом возможности подключения по ВЛ 10кВ. Вижу, варианты есть...

P.S. Как-то делал проект ВЛ-0,4кВ на центрифугированных опорах, (не было место где подкосы ставить на поворотах трассы, применив СВ105). Так заказчик не смог достать эти опоры, поставил СВ105 без подкосов :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Вересень 2016, 16:26:54  »

А что мешает взять круглую концевую опору (типа СК)? И разместить на ней РЛНД под любым углом, а для прохода проводов использовать траверсы с изоляторами?
Да, возможно придется повозиться чтоб грамотно разрисовать все конструкции, но я не вижу принципиальных возражений.
Автор: CC19
« : 02 Вересень 2016, 15:34:38  »

В 3.407.1-143 нашел, без установки разъединителя, угол - 45-900, с разъединителем - нарисовано по прямой, никаких примечаний нету.
Автор: grossel
« : 02 Вересень 2016, 15:12:06  »

Нужно смотреть типовой проект, по памяти кажется допускается 90+-15о
Автор: CC19
« : 02 Вересень 2016, 12:44:27  »

а поскольку монтаж с  РЛНД выполняется свободно без натяжения на изоляторы КТП, чтобы исключить перехлестывания проводов-этот угол должен быть близкий к 90о
Да, этот момент меня и смущает. То есть, никакой норми не существует, только здравый смысл?
Автор: grossel
« : 02 Вересень 2016, 12:12:59  »

Согласно нормам ответвление от концевой опоры до КТП не должно быть больше 5м, а поскольку монтаж с  РЛНД выполняется свободно без натяжения на изоляторы КТП, чтобы исключить перехлестывания проводов-этот угол должен быть близкий к 90о. К сожалению, при использывании граненных опор, РЛНД можно смонтировать только на боковой или фронтальной стороне.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Вересень 2016, 11:48:46  »

CC19, А почему нет? Ты привел линию, потом установил РЛНД под нужным углом. Главное правильно разрисовать как ты на концевой опоре развернешься. Не вижу ничего принципиально невозможного.
Автор: CC19
« : 02 Вересень 2016, 11:09:07  »

Подскажите, а ввод в КТП можно делать под углом относительно ВЛ 10кВ?
Автор: Константин О.
« : 24 Травень 2013, 15:06:18  »

Спасибо) Очень интересный справочник. Раньше как-то он мне не попадался на глаза.
Автор: nocibur
« : 24 Травень 2013, 13:32:13  »

Константин О., Посмотри справочник по сетям Макаров, том 5, стр.36-50, там все описано
http://eom.com.ua/index.php?topic=1878.msg11362#msg11362
Автор: Константин О.
« : 24 Травень 2013, 13:17:55  »

Замечание сделал в Крымэнерго начальник СРС И.А. Пушкарев.
Автор: Yurik
« : 24 Травень 2013, 11:33:31  »

В предыдущем проекте сделали замечание
а кто сделал замечание? У нас облэнерго требует РЛНУ, которое ничем не отличается от РЛНД, но производится подразделением облэнерго.
Автор: Константин О.
« : 24 Травень 2013, 10:43:05  »

Ясно, спасибо!  beer
Вопрос вдогонку монтажникам:
В предыдущем проекте сделали замечание, чтоб поставить вместо РЛНД и РЛН(р). Какое вообще различие между ними??
Автор: Roman3R
« : 24 Травень 2013, 10:33:23  »

Ответвление небольшое - 60м (4 пролета).
Краще поставити