Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: zem
« : 19 Вересень 2011, 14:22:05  »

Для предварительного расчета потребной мощности холодильника использовал приложение 8 ВНТП 03-86 (но это без электрообогрева грунта). Проектировал несколько холодильников, мощность холод. оборудования всегда получалась разная и меньше рекомендуемой расчетной, а освещение всегда больше. Для 0 град. и при использовании "централей" для предварительного расчета я бы применил коэф. 0,4. Можно еще связаться с фирмами поставляющими и монтирующими хол. оборудование (например "Стор Лтд", "Инсолар" "СВ-холод" и т.д.), но по большому счету это вопросы "холодильщиков", раздел ХС.
Автор: Kirlos
« : 19 Вересень 2011, 10:51:32  »

По холодопроизводительности выбирается компрессор холодильной установки (в вашем случае он будет не один) и определяется электрическая мощность, после этого проектировщик-электрик может делать предпроектное определение потребляемой мощности складского помещения
Последовательность действий по определению мощности мне известна, я просил поделится информацией по похожим объектам, если кому нибудь доводилось проектировать таковые.
Автор: sportal
« : 19 Вересень 2011, 10:00:26  »

Уважаемый Kirlos, несколько мегаватт, точнее без предпроектного расчета холодопроизводительности складского помещения электрическую мощность вы не определите. Холодопроизводительность рассчитывается по объему (а не по площади) холодильных камер, их температурному режиму, конструктивному исполненению и расположению, виду и условиям хранения товара. По холодопроизводительности выбирается компрессор холодильной установки (в вашем случае он будет не один) и определяется электрическая мощность, после этого проектировщик-электрик может делать предпроектное определение потребляемой мощности складского помещения
Автор: Kirlos
« : 19 Вересень 2011, 09:01:54  »

Всем привет! Чтобы не плодить темы задам свой вопрос в этой. Столкнулся с задачей предпроектного определения потребляемой мощности складского помещения площадью 70 тыс.м2. Проблема в том, что 20 тыс.м2 из 70 составляют холодильные камеры (10 тыс.м2 - 0 градусов и 10 тыс.м2 - -18 градусов), проектированием которых я никогда ранее не занимался. Может быть кто нибудь из уважаемых коллег сможет подсказать сколько ориентировочно может потреблять холодильное оборудование подобного объекта?
Автор: zem
« : 16 Лютий 2010, 14:43:27  »

Зачем так много розеток, особенно в холодильных камерах!? В ВНТП про установку розеток в холодильных камерах ничего нет и не будет. Если обогрев пола электрический и система управления находиться в камере, отвод кабелей  в пол советую выполнять в метал. трубах. В общем, все приборы управления надо выносить из камер, кроме выключателя сигнализации "Человек в камере". Кроме того в низкотемпературных камерах обогреваются трубы отвода конденсата, двери и выравнивающие клапана. В камерах стоят не вентиляторы, а воздухоохладители, сейчас все с автоматикой и ТЭНами на оттайку (если у вас все таки не аммиачный холодильник). К воздухоохладителям кабели лучше вести совместно с трубами хладоагента, к светильникам, если нет возможности заводить кабели в камеры через чертак, то по потолку камеры в коробах (удобнее при монтаже) или в ПВХ трубах.
Автор: lan44
« : 30 Грудень 2009, 12:50:17  »

Прокладка питающих линий по холодильным камерам исключена, на данный момент вижу такой вот вариант.
По коридорам склада проложить лоток для питающих и групповых линий, линии освещения и розеточные группы вводить в холодильные камеры
непосредственно из лотка через стены в ПВХ трубе до распределительных коробок.
Возник вопрос, можно ли прокладывать кабели внутри холодильного помещения в гофротрубе и разрешается ли установка розеток на напряжение 220 вольт в холодильных камерах?
Автор: AleksandrPol
« : 30 Грудень 2009, 11:28:32  »

Цитата: lan44
мало того, прокладка кабелей в холодильные комнаты (из щита в коридоре через перекрытие на чердак а оттуда в нужном месте опуск через перекрытия  в холодильную комнату)предусмотрена через чердак, опуски выполнить гофрой .
А что вас смущает? Вы хотели кабели тянуть по холодильной камере? Для этих целей специально делается тех помещение над холодильной камерой, там и прокладывают кабели, там-же идут и трубы холодильных установок. Пример на фотографии
Автор: lan44
« : 28 Грудень 2009, 18:52:04  »

Сегодня ездил на этот объект, посмотрел  =-0
Потом меня поставили перед фактом, вот мол думали и придумали вот так :thumbsdown:

Вот собственно выяснил следующее:
Имеется 6 холодильных комнат, в 4_х комнатах (2 большие и 2 поменьше) температура будет поддерживаться в раене 0, в 2_х остальных низкая температура -20, в низкотемпературных комнатах предусматривается подогрев пола.
14 компрессоров стоят на улице, в холодильные комнаты выходят регистры с вентиляторами подающими холодный воздух.
ГРЩ находится в соседнем помещении пристроенном к складу. Предполагается установка щита освещения и розеточных групп в коридоре склада. Питающее напряжение на шиты управления компрессорами (на каждый свой кабель) подается от технологического щита находящегося в щитовой возле щита ГРЩ.
Предполагается установка розеток на колоннах (бетонные) в холодильных помещениях (кроме 2_х низкотемпературных комнат). Вкачестве светильников применяемых в холодильных камерах и на улице (платформа и рампа) используются светильники марки Arctic 2х36. На платформе и рампе (под навесом на улице) предусматривается установка розеток с соответствующей степенью защиты. Прокладка питающих кабелей на улице и в коридорах склада выполнена в жесткой ПВХ трубе, мало того, прокладка кабелей в холодильные комнаты (из щита в коридоре через перекрытие на чердак а оттуда в нужном месте опуск через перекрытия  в холодильную комнату)предусмотрена через чердак, опуски выполнить гофрой =-0.

Я так думаю, то, что они мне предложили есть нарушение правил, поделитесь плис своими мыслями по поводу изложенного!
Автор: AleksandrPol
« : 28 Грудень 2009, 10:50:30  »

Нужно знать температуру в камерах. Если есть морозильные камеры с температурой -20, -30, то использовать специальные низкотемпературные люм. светильники (лампы накаливания не дадут ставить). Еще технологи должны дать задание на подогрев пола морозильной камеры и дверей. Так, что вспомнил.
Автор: lan44
« : 27 Грудень 2009, 20:35:22  »

Насколько я понял, холодильные агрегаты (что то типа кондиционеров) распологаются на улице,
в морозильные камеры холодный воздух поступат по трубопроводу, более подробно увижу завтра.
Автор: Roman3R
« : 27 Грудень 2009, 16:14:34  »

Цитата: sbal
не на аммиаке ли случайно

В холодильному складі аміаку немає , він може бути в холодильній компресорній ,
це уже друге коло охолодження , яке в свою чергу охолоджується в холодильній компресорній .
Автор: sbal
« : 27 Грудень 2009, 14:07:09  »

Думаю надо узнать какой холодильник, не на аммиаке ли случайно. Если да, то тогда ДНАОП "Спец.установки".
Мысли "вслух".
Автор: lan44
« : 27 Грудень 2009, 00:43:51  »

Спасибо огромное, есть за что "зацепиться"!
Автор: Roman3R
« : 26 Грудень 2009, 22:49:18  »

ВНТП 03-86 . ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ