Мені потрібно розрахувати категорію електроприміщення з кабельним каналом в підлозі...
В залежності, як облаштований ваш кабельний канал, думаю, він може в принципі не приймати участі в розрахунку пожежного навантаження приміщення.
Знов же, в залежності від того, як він облаштований, він може бути таким окремим маленьким "приміщенням". Згідно ДБН В.2.5-56 Таблиці А2, п.12.2.4 захист кабельних каналів розглядається окремо.
Що я маю на увазі (це тільки мої міркування, а не нормативка)? Припустимо, кабель в каналі коротнув, сталося загоряння, кабельна ізоляція починає горіти або тихо тліти і розповзатися. І що далі? Становить це загрозу основному приміщенню? Якщо ні, канал закритий, виходи ущільнені, то і розглядати канал потрібно окремо, якщо розглядати в принципі. А якщо це просто яма, навіть не прикрита або прикрита аби чим і виходи з каналу в приміщення вдкриті, то полум'я підніметься безпосередньо до шаф і розглядати канали як частину приміщення потрібно.