Автор: CC19
« : 15 Вересень 2024, 11:58:07  »

Розрахунковий струм 1250*1,15=1437,5А (автомат з електронним розчіплювачем), коеф. 1,15 за п.3.1.32 ПУЕ.
Так а розрахунковий струм в лінії (який визначений через потужність) який?
Автор: kuzanchik
« : 09 Вересень 2024, 19:14:55  »

так, трохи помилився....
так краще ))) А кріпитися є до чого? Мідь важка, може змінита на алюміній?
проектом будуть передбачені лотки драбинного типу
Автор: Andrey_ka
« : 09 Вересень 2024, 18:04:52  »

так, трохи помилився....
так краще ))) А кріпитися є до чого? Мідь важка, може змінита на алюміній?
Автор: kuzanchik
« : 09 Вересень 2024, 16:56:30  »

з розрахунковим струмом 1375А
Автомат 1250А
щось в мене не сходиться...
так, трохи помилився.... автомат в точці підключення 1250А. Розрахунковий струм 1250*1,15=1437,5А (автомат з електронним розчіплювачем), коеф. 1,15 за п.3.1.32 ПУЕ.
Автор: Andrey_ka
« : 09 Вересень 2024, 15:50:55  »

з розрахунковим струмом 1375А
Автомат 1250А
щось в мене не сходиться...
Автор: kuzanchik
« : 09 Вересень 2024, 14:00:00  »

Варіант з шинопроводом розгляньте. Все просто ідеально для даного випадку
на жаль, тільки кабелі
Автор: kuzanchik
« : 09 Вересень 2024, 13:59:21  »

4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель.
а який автомат захисту? щось маловато, як на мою думку... ВВГ 4х185 - 369А на воздухі, 369х4=1476А, автомат мабуть 1600А?
Автомат 1250А
Автор: Andrey_ka
« : 09 Вересень 2024, 12:53:03  »

4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель.
а який автомат захисту? щось маловато, як на мою думку... ВВГ 4х185 - 369А на воздухі, 369х4=1476А, автомат мабуть 1600А?
Автор: *Андрей*
« : 09 Вересень 2024, 12:14:57  »

Варіант з шинопроводом розгляньте. Все просто ідеально для даного випадку
Автор: kuzanchik
« : 09 Вересень 2024, 11:58:01  »

Добрий день, шановні колеги! Є необхідність прокладнання КЛ 0,4кВ з розрахунковим струмом 1375А у виробничих приміщеннях від ГРЩ до розподільчої шафи. Виходячи з вимог табл. 1.3.6 ПУЕ це 4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель. Підкажіть, будь ласка, які є ще додаткові вимоги при прокладанні таких потужних ліній? Які є ще додаткові вимоги при прокладанні КЛ з декількох кабелів? Як варіант ще розглядаю прокладати КЛ одиночними кабелями по 4 шт. ВВГнг 1х120 на фазу для зниження матеріалоємкості КЛ. Дякую!