Автор: Сугор
« : 14 Липень 2024, 10:54:08 »2.1.4 -В2 ?dimon-ru-80, угу.
2.1.4 -В2 ?dimon-ru-80, угу.
а хіба ПУЕ вже відмінили? В гл. 2.1 Електроповодкі наведені допустимі струми кабелів в залежності від умов прокладання. В п.2.1.42 є посилання на ІЕС 60364-5-52 (ДСТУ HD 60364-5-52). Але, особисто я, обираю кабелі за гл.1.3.Підкажіть будьласка, якщо кабель прокладений в металорукаві по стіні, то яке у нього може бути умовне позначення за таблицею 2.1.4 -В2 ? якщо прирівняти металорукав до металевої труби.
Використовувати інші документи не можна.а хіба ПУЕ вже відмінили? В гл. 2.1 Електроповодкі наведені допустимі струми кабелів в залежності від умов прокладання. В п.2.1.42 є посилання на ІЕС 60364-5-52 (ДСТУ HD 60364-5-52). Але, особисто я, обираю кабелі за гл.1.3.
Використовувати інші документи не можна.а де це написано?
ДСТУ HD 60364-5-52:2022ніде... в нас вже англійська друга державна мова?
то по чому вибирає тривало допустимі струми для кабелівДСТУ HD 60364-5-52:2022
Хто по чому вибирає допустимі струми?На мій погляд краще всього по ТУ по якому виробляють кабель, на сайті, наприклад "Одескабель" ця інформація присутня.