Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 15 Листопад 2022, 21:49:09  »

Елена.Ш, норм, но, мне кажется, что лучше подключать 5ти жильным кабелем. А все переключения будут в ручном режиме?
Автор: Елена.Ш
« : 15 Листопад 2022, 09:53:50  »

Шкаф с разъединителем на улице предусмотрен для хранения гибкой перемычки к генератору, когда будет отсутствовать основное питание, будут разматывать кабель и подключать генератор. Там же для видимого разрыва поставила разъединитель.
Автор: Елена.Ш
« : 15 Листопад 2022, 09:48:41  »

Схему поправила, а если так?
Автор: Сугор
« : 15 Листопад 2022, 08:31:44  »

Елена.Ш, у вас ДЕС неправильно на схеме подключен. После счетчика нужно поставить перекидной рубильник чтобы исключить паралельную работу ДЕС с сетью
Автор: Andrey_ka
« : 14 Листопад 2022, 09:13:07  »

но сайт изготовитель указал номинальный ток 69,56А.
Скорее всего - это по 1-фазной нагрузке...
Автор: Елена.Ш
« : 14 Листопад 2022, 08:53:53  »

Спасибо всем за участие! С номиналом автомата, у меня тоже возникли вопросы, но сайт изготовитель указал номинальный ток 69,56А.
https://7sorok.ua/generator-dizelnyy-enersol-skds-18-3eba.html
Автор: Andrey_ka
« : 12 Листопад 2022, 08:09:14  »

Згідно ПУЕ, контура заземлення, зазвичай необхідно об'єднувати. Якщо контур заземлення котельні знаходиться поруч з ДЕС, то можна його використати й для заземлення ДЕС. Але опір контура повинен бути не більше 4 Ом. Повторні заземлювачі, зазвичай, мають більші опори.

Також:
1. Який сенс в автоматах 80А після ДЕС? Така ДЕС видасть не більше 40А, а той 32А
2. Було б бажано перевірити ДЕС на можливість пуску насосів. Зазвичай, для надійного пуску насоса, потужність ДЕС беруть в тричі більшу (за умови прямого пуску) ніж потужність електродвигуна, підключеного до ДЕС. 7,5х3+5,5+0,37=мінімум 28,37кВт

На 100% згоден. Від себе додам, автомати на 80А слід виключити там, де підключається ДГУ встановити вимикач навантаження. На ДГУ в обов'язковому порядку є свій автомат захисту він і захистить кабель живлення. Насос 7.5кВт запускати за допомогою частотного перетворювача або плавного пуску, або - зірка/трикутник, може тоді й вистачить генератора
Автор: CC19
« : 11 Листопад 2022, 19:34:20  »

А можно присоединить к существующему контуру повторного заземления вводного шкафа котельной?
Згідно ПУЕ, контура заземлення, зазвичай необхідно об'єднувати. Якщо контур заземлення котельні знаходиться поруч з ДЕС, то можна його використати й для заземлення ДЕС. Але опір контура повинен бути не більше 4 Ом. Повторні заземлювачі, зазвичай, мають більші опори.

Також:
1. Який сенс в автоматах 80А після ДЕС? Така ДЕС видасть не більше 40А, а той 32А
2. Було б бажано перевірити ДЕС на можливість пуску насосів. Зазвичай, для надійного пуску насоса, потужність ДЕС беруть в тричі більшу (за умови прямого пуску) ніж потужність електродвигуна, підключеного до ДЕС. 7,5х3+5,5+0,37=мінімум 28,37кВт
Автор: Andrey_ka
« : 11 Листопад 2022, 14:01:41  »

Я бы поставил рубильник с I-0-II... и контроль напряжения на вводах, а так, исходя из картинки, будет неприятность при появлении напряжения на вводах при включенном ДГУ. Да и для наглядности, а то как понять появилось напряжение на вводах или нет...
Автор: Елена.Ш
« : 11 Листопад 2022, 12:50:31  »

А можно присоединить к существующему контуру повторного заземления вводного шкафа котельной?
Автор: CC19
« : 11 Листопад 2022, 12:38:40  »

Оскільки дизель-генератор це джерело живлення, то для нього потрібен свій контур заземлення опором не більше 4 Ом. ПУЕ 1.7.91, 1.7.92, а також розділ "пересувні електроустановки" п.1.7.168 і далі
Автор: Елена.Ш
« : 11 Листопад 2022, 10:51:50  »

Добрый день, помогите пожалуйста, очень нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации на дизель генератор SKDS-18-3EBA. Вопрос как правильно выполнить заземление. Я могу просто присоединить корпус к РЕ проводнику, или можно присоединить у сущ. повторному заземлению потребителя. Мощность генератора 18 кВт.