Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 13 Серпень 2020, 15:37:33  »

Roman3R, фото,  к сожалению нет, но подобные решения несколько раз в проектах применял. В принципе подобные решения реализуются в конструкторских разделах, электрики только выдают задания. Для крепления плит нужно предусмотреть конструкции к которым они будут крепиться. И есть один минус - если нужно будет добавлять кабель то нужно будет производить частичный демонтаж плит. По моему у кого-то из производителей видел типовые решения
Автор: Roman3R
« : 13 Серпень 2020, 15:07:57  »

Вокруг эта конструция обшивается огнестойкой перегородкой, которую берём у ДКС
Усе це теорія . Як таке виглядає реально ? Хочеться побачити фотознімки змонтованих таких перегородок великої протяжності  на існуючих об’єктах ,Може у кого таке уже є , поділіться на форумі .
Автор: Сугор
« : 11 Серпень 2020, 16:14:22  »

saveleva, сделайте к совещанию расчеты. Если кабели прокладывать в грунте вокруг здания это очень сильно повлияет на падение напряжения и токи к.з. до самой дальней щитовой у Вас получится что то около 200м. Прикиньте размер траншей для 32 кабелей, это 5-6 траншей по 0,8м плюс между траншеями 0,5м, плюс отступить от здания, получается где-то 8-10м, а ведь по территории нужно будет проложить и другие сети. Можно предложить шинопровод с последующей обшивкой, но это будет дорого и геморройно. Как вариант вместо коридора под потолком или вдоль стены замонолитить трубы, но и здесь будут проблемы нужно будет делать какие то протяжные коробки. Ещё как вариант, если паркинг одноуровневый, то можно проложить кабель в трубах под полом, но все равно придется делать колодцы
Автор: saveleva
« : 11 Серпень 2020, 15:02:41  »

Спасибо всем за рекомендации. Почва к размышлениям. Коридор я предложила сразу - пока встретила жесткое сопротивление. Готовлюсь к завтрашнему информационному штурму.
Автор: Andreus47
« : 11 Серпень 2020, 14:28:54  »

Поддерживаю предыдущий пост. Нормативно так. Материалы есть у ДКС. Называются "Система огнестойких перегородок".

Выглядит это как обычная прокладка кабеля по гаражу (например, в лотках). Вокруг эта конструция обшивается огнестойкой перегородкой, которую берём у ДКС.

Кроме того, обратите внимание на загруженность инженерных сетей в подобных планировках. Прокладка громоздких сетей (вот прям как ваша), приведёт к проблемам по пересечению с прочими инж. сетями.

 
Автор: rga
« : 11 Серпень 2020, 13:08:17  »

Можно ли пройти просто в огнестойких Е90 закрытых лотках по паркингу под жилыми секциями?
ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей
8.2. ...
В случае транзитной прокладки через помещения гаражей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроен (пристроен) гараж, указанные коммуникации, кро-ме водопровода, канализации и теплоснабжения, выполненных из металлических труб, должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Автор: Сугор
« : 11 Серпень 2020, 12:45:24  »

32 кабеля это как-то многовато, да и длина трасс тоже приличная. Если проблем с наружными сетями нет, то внутри паркинга, кабели можно проложить на любых конструкциях и потом все это обшить Промат https://www.promat.ua/uk-ua/produkti/promatect-l500, возможно придется выдавать задание конструкторам. Но коридор был бы лучшим решением
Автор: saveleva
« : 11 Серпень 2020, 12:12:51  »

Добрый день. Нужен совет опытных людей. Исходная ситуация: ряд домов, стоящих на стилобате, в стилобате паркинг и коммерческие помещения (не во всех секциях). Встроенная ТП показана темно-зеленым цветом. Электрощитовые домов - сиреневым. Как можно в средних секциях, не нарушая норм и не сооружая кабельный коридор в паркинге (черный пунктир), пройти кабелями от секции 1  к секции 4? Можно ли пройти просто в огнестойких Е90 закрытых лотках по паркингу под жилыми секциями?