Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Nick_O_Lay
« : 12 Серпень 2009, 08:11:04  »

Там колебания нагрузки не велики.
Сам инженер-конструктор в метрополитене, так что поверьте. :))
Автор: IgorS
« : 11 Серпень 2009, 20:55:50  »

NickElrond, Зато навантаження не постійне
Автор: Nick_O_Lay
« : 11 Серпень 2009, 15:39:30  »

Это касается лифтов, у которых обязательно есть простой, а эскалатор работает постоянно, так что Кс эскалаторов 1
Автор: Denis
« : 11 Серпень 2009, 15:37:14  »

 :D
Автор: O.S.
« : 11 Серпень 2009, 15:35:12  »

ой, то п.4.11, а табл. 4.4 :-[
Автор: Nick_O_Lay
« : 11 Серпень 2009, 15:28:13  »

Якщо всі шість одночасно, то 1.
Автор: Denis
« : 11 Серпень 2009, 15:20:33  »

Все 6 работают одновременно, там 6 эскалаторов+2 лифта. Лифты по 0,8 это понятно, а вот в таблице 4.11 Кс для посудомоечных машин, вот я и не знаю как они между собой связаны
Автор: O.S.
« : 11 Серпень 2009, 14:56:05  »

Якщо діяти у відповідності до ДБН В.2.5.23-2003, то ескалатор--по суті той же транспортер, тому згідно табл. 4.8 (рядок 6), Кс треба брати по табл. 4.11.
Але якщо мислити логічно, то вони швидше за все працюють всі одночасно весь день, тому я б табличний коефіцієнт трохи зависив.
А взагалі їх робота передбачається одночасна всіх шести? чи деякі вмикаються  в години пік тільки?
Автор: Denis
« : 11 Серпень 2009, 13:42:59  »

Какой коэффициент брать?У меня в торговом центре 6 эскалаторов по 6.5 кВт. Кто считал, сколько брали?Подскажите:)