Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Бригадир
« : 25 Грудень 2016, 20:33:00  »

Если это общепит то множить нужно не на квадраты, а количество посадочных мест (посетителей).
Автор: andery
« : 25 Грудень 2016, 12:40:16  »

а в дальнейшем все правильно?
Нет :)
Коеф. берется на пересечении типов нагрузок сама большая - меньшая нагрузка. .
Нпример если выйдет что общепит самая больша нагрузка то сумарно выйдет так:
Самая большая нагрузка (общепит) + коеф. (общепит - гостиница)* нагрузку гостиницы + коеф (общепит - торговля) * нагрузка торговли.
Кат-то так.
Автор: poramokk
« : 25 Грудень 2016, 12:18:45  »

ок спс за замечание, а в дальнейшем все правильно?
Автор: andery
« : 25 Грудень 2016, 11:39:00  »

2-й этаж 520,22м2*1,03=535,8кВт;
Если это общепит то множить нужно не на квадраты, а количество посадочных мест (посетителей).
Гостиницу тоже множат не на м.кв. а на количество спальных мест.
Внимательно посмотрите таблицу.
Автор: poramokk
« : 24 Грудень 2016, 15:42:25  »

Простите за вопрос, но не пойму как табл.3.14 пользоваться! У меня выходит: 1-й этаж 524,31м2*0,2=104,86кВт; 2-й этаж 520,22м2*1,03=535,8кВт;3-й этаж 505,205м2*0,5=252,6кВт. Выходит что в вертикальной столбце данной таблицы я выбираю - предприятия общественного питания (как самую большую нагрузку), а в горизонтальном я должен также выбрать - заведения общественного питания (столовые)? Так? Выбрать коэффициент 0,8? А дальше сплюсовать всю нагрузку 104,86+535,8+252,6=893,3*0,8=714,6кВт (общая нагрузка на здание)?Правильно?
Автор: poramokk
« : 24 Грудень 2016, 15:34:53  »

Ок ребят спасибо, буду сейчас прикидывать чо к чему.
Автор: Roman3R
« : 23 Грудень 2016, 17:02:44  »

1-й под торговлю
2-й под общественное питание
3-й под гостиницу, я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?
Так , але загальне навантаження необхідно рахувати з врахуванням участі в максимумі навантаження . Табл. 3.14 ДБН В.2.5-23:2010
Автор: Slawikvap
« : 23 Грудень 2016, 16:57:29  »

я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?

Так. Після чого звести до шин ВРП з коефіцієнтами різночасності максимумів.
Автор: poramokk
« : 23 Грудень 2016, 15:35:44  »

А если у меня 3 этажа и каждый этаж занят допустим:
1-й под торговлю
2-й под общественное питание
3-й под гостиницу, я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?
Автор: poramokk
« : 23 Грудень 2016, 15:33:17  »

То есть я правильно понял, я беру площадь общую 1500 х 0,08кВт/м2 (удельная нагрузка) =120кВт - это и есть расчетная нагрузка?
Автор: Slawikvap
« : 23 Грудень 2016, 08:38:53  »

ДБН В.2.5-23 2010 Таблиця 3.15 сторінки 24-26
Автор: poramokk
« : 23 Грудень 2016, 01:03:34  »

Здравствуйте! Подскажите как рассчитать предварительную мощность для здания ТОЦ? По укрупненным нагрузкам?Есть только планировки, общая площадь 1500м2. Задания от разделов ВК, ОВ пока нет.