Автор: Nick_O_Lay
« : 23 Грудень 2016, 09:18:16  »

Як в даній схемі буде здійснюватись облік? Хіба в даному положенні перемикача не буде нараховуватись 2 рази розхід електроенергії? Тобто платити два рази за одне і теж.
Да, в 1ЯВУ счетчик надо ставить только на котлы.
Автор: WAN
« : 22 Грудень 2016, 12:15:20  »

Як в даній схемі буде здійснюватись облік? Хіба в даному положенні перемикача не буде нараховуватись 2 рази розхід електроенергії? Тобто платити два рази за одне і теж.
Автор: Бригадир
« : 25 Серпень 2016, 11:27:02  »

Но там существующая схема: два ВРУ с перекидными рубильниками и перемычкой.
Начертите графически, может сами и разберётесь?
Автор: Swet
« : 24 Серпень 2016, 19:52:07  »

Бригадир, да, именно так и требуют.Но там существующая схема: два ВРУ с перекидными рубильниками и перемычкой. можно ли будет переключить существующие потребители (щитки) по новой схеме?
Автор: Бригадир
« : 24 Серпень 2016, 16:30:54  »

примечание на счет блокировки включения электрокотлов при переключение на питание от КТП меньшей мощности.
От КТП малой мощности котлы не работают - резерв только на освещении.
Автор: Сугор
« : 24 Серпень 2016, 10:40:11  »

Swet, похоже, что я ошибся, блокировок там не нужно
Автор: Swet
« : 23 Серпень 2016, 23:19:59  »

Спасибо, надо думать
Автор: Сугор
« : 23 Серпень 2016, 23:05:26  »

Swet, на сколько я понял, речь идет о реконструкции сельского общежития. Ваша схема все равно не отвечает требованиям 2 категории надежности электроснабжения, т.к. электроснабжение осуществляется от одной ВЛ. Что касается самой схемы, то там есть примечание на счет блокировки включения электрокотлов при переключение на питание от КТП меньшей мощности. Если переключение осуществляется вручную, то нужно составить инструкцию по переключению, типа: "при переключении рубильника в КТП-2, отключить QF1", сами понимаете, что это не дает никаких гарантий. Чтобы избежать неприятностей неплохо было бы предусмотреть какую нибудь автоматику и блокировку на переключение рубильника
Автор: Swet
« : 23 Серпень 2016, 13:29:36  »

спасибо, меня сам принцип интересует
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Серпень 2016, 11:18:11  »

Ну на первый взгляд все вроде норм. Чтобы оценить точнее, нужно видеть расчет нагрузок.
Автор: Swet
« : 23 Серпень 2016, 08:38:50  »

правильно или нет? а то мне говорят что условие не выполняется
Автор: Swet
« : 22 Серпень 2016, 19:59:55  »

Добрый вечер! Есть два КТП. Надо чтобы от одного были запитаны все потребители, а от другого только часть, потому что оно малой мощности. Проверьте пожалуйста схемку