Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 15 Травень 2015, 22:31:44  »

Квартирный щиток естественно длжен быть в прихожей квартире и на него не нужно смотреть свозь стену. Да и речь не о нем, а аппарате защиты отходящей на щиток линии электроснабжения, а аппарат этот должен быть установлен в этажном щите в точке подключения линии, но не дальше чем 10м от нее.
Автор: Бригадир
« : 15 Травень 2015, 22:19:44  »

але не далі ніж 10 м по довжині електропроводки
... и в пределах видимости. Квартирный щит может оказаться и в 5-ти метрах, но его не будет видно, а для обслуживания это опасно.
Автор: grossel
« : 15 Травень 2015, 21:08:47  »

Можно. В этажном щите после узла учета, согласно ДБН В.2.5-23 п. 11.10 «Після засобу обліку, включеного безпосередньо в живильну мережу, має бути встановлений апарат захисту якнайближче до засобу обліку, але не далі ніж 10 м по довжині електропроводки. Якщо після засобу обліку відходить декілька ліній, обладнаних апаратами захисту, встановлення загального апарата захисту не потрібне». То есть линия которая питает квартирный щиток защищается апаратом защиты и проверяется на эффективное срабатывание апарата при токе к.з. на шинах щитка в конце защищаемой линии. А автоматы групповых линий квартирного щитка в свою очередь защищают свои групповые линии и электроприемники. Показательно, что согласно  НТП-99 института «Тяжпромэлектропроект» п.5.9. прописано: «Не следует предусматривать установку в конце линии (на вводе в шкаф управления, в силовой распределительный пункт, в щит станций управления и т. п.) аппарата, дублирующего аппарат защиты головного участка линии. В конце такой питающей линии следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для возможности отключения распределительного устройства. Такой аппарат на вводе распределительного устройства разрешается не предусматривать в тех случаях, когда легко доступен для отключения аппарат головного участка питающей линии».ПУЭ п. 3.1.19. « Апарати захисту допускається не встановлювати, якщо це доцільно за умовами експлуатації, у місцях:
1) відгалуження провідників від шин щита до апаратів, установлених на тому
самому щиті;  при  цьому провідники  треба вибирати  за розрахунковим струмом
відгалуження..
Тоже касается этажных щитов устанавливаемых на стояковой линии питающей квартиры ж/дома. Отходящая стояковая линия защищается на ВРУ аппаратом защиты который выбирается в соответствии с  расчетным потребляемым током нагрузок стояка и сам этажный щит на вводе может согласно НД не иметь вводного аппарата, так как каждая отходящая линия на квартиры защищена своим аппаратом защиты.
Автор: Kobe4
« : 15 Травень 2015, 15:00:57  »

Здравый смысл говорит,что не стоит так делать. п.9.1-9.9 ДБН В.2.5-23  говорят о том же.
Автор: andery
« : 15 Травень 2015, 13:37:45  »

Можно ли выполнять квартирный щит без вводного автомата или выключателя нагрузки?
Обесточить можно будет с этажного щита. Можно ли так делать или это противоречит нормам?
Заранее благодарен.