Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 20 Лютий 2014, 09:38:20  »

Кто проектировал, подскажите какие системы ставили: адресные или безадресные? Или это просто вопрос бюджета?
Все зависит от конфигурации всей системы: сколько и каких корпусов, где пост охраны, как организована передача на ПЦН и т.п. Ну и бюджет, конечно.
Автор: Перке
« : 20 Лютий 2014, 09:16:33  »

ДБН В.2.5-56-2010
п. 6.2.27 У випадках, коли використовуються системи оповіщення СО4 та СО5, система пожежної сигналізації повинна бути з адресними компонентами.


ДБН В.2.5-56-2010
ДОДАТОК Г (обов’язковий)
Таблиця Г.1 
5. Навчальні заклади

5.3 Навчальні корпуси професійно-технічних і вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації спеціалістів (кількість поверхів)
До 4        – СО2
4 – 9        – СО3
Понад 9  – СО4, СО5


ДБН В.2.2-9-2009
ДОДАТОК И (обов’язковий)
Таблиця И.1
3. Будинки вищих навчальних закладів, інститути підвищення кваліфікації спеціалістів

3.1. Умовною висотою до 26,5 м
АСПС - Усі приміщення. З застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів
АСПГ - Див. п.18 цієї таблиці

3.2. Умовною висотою від 26,5 м до 73,5 м
АСПС - Усі приміщення. АСПС повинна бути адресованою та приводити в дію системи протидимного захисту
АСПГ - Усі приміщення


Следовательно, здания условной высотой до 26,5 м можно оборудовать безадресными СПС. Смотрим по обстоятельствам. Если автоматика сложная, безадресная может и не потянуть.

От 26,5 м  до 73,5 м  - адресная СПС, и пожаротушение во всех помещениях.

p.s. ДБН В.2.2-9-2009. Таблиця И.1  п. 3.1. Меня давно смущает, не является ли опечаткой ссылка на п.18? Ибо п.18 - это про вокзалы. По логике, должна быть ссылка на п. 19.
Автор: griffel
« : 19 Лютий 2014, 23:14:11  »

Вроде просто все, но так для полной ясности. Я в ДБН В.2.2-3-97 и ДБН В.2.5-56-2010 чечкого указания не нашел.
Есть конечно разного типа учебные корпуса, одни больше, другие просто огромные.
Кто проектировал, подскажите какие системы ставили: адресные или безадресные? Или это просто вопрос бюджета?

PS. Смотрю в сторону адресной, т к здание памятник архитектуры, и чем меньше будет кабеля, тем больше шансов что архитектура не повредиться  :).
Хотя учитывая что денежка - бюджет, и доказать непросто. Какие варианты?