Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: *Андрей*
« : 29 Лютий 2016, 09:34:41  »

В общих данных написано о каких-то расчетах, а этих расчетов, собственно и нет. Светильники тоже не расчитываются никак. Или вы просто сюда записку не выкладывали?

Его больше нет :'(
http://eom.com.ua/index.php/topic,19316.msg135415.html#msg135415
Автор: Trust Me
« : 29 Лютий 2016, 09:18:12  »

В общих данных написано о каких-то расчетах, а этих расчетов, собственно и нет. Светильники тоже не расчитываются никак. Или вы просто сюда записку не выкладывали?
Автор: Generator
« : 09 Лютий 2014, 12:16:29  »

*Андрей* и nocibur спасибо за критику. Учту 8)
Автор: *Андрей*
« : 30 Січень 2014, 17:44:18  »

я бы разгрузил план "План внутриплощадочных сетей" от этого:
Цитировать
Опора #13 (ф. А) с ЖКУ-11-150-011 Street
Монтаж переходной угловой анкерной опоры ПУА1м по 21.0112-09
Монтаж светильника по 21.0112-12
Монтаж линейной арматуры по 25.0017-06
Полностью согласен :thumbsup: Достаточно дать ссылки на листах общих данных.
Автор: nocibur
« : 30 Січень 2014, 16:55:28  »

прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки
лист общих данных ошибочно назван "Однолинейная схема КТП"
+ от себя:
я бы разгрузил план "План внутриплощадочных сетей" от этого:
Quote (selected)
Опора #13 (ф. А) с ЖКУ-11-150-011 Street
Монтаж переходной угловой анкерной опоры ПУА1м по 21.0112-09
Монтаж светильника по 21.0112-12
Монтаж линейной арматуры по 25.0017-06
оставить только номер опоры и фазу как в ГОСТ 21.607-82, а уже в графу "Обозначение" Ведомости опор записать листы:
21.0112-09
21.0112-12
25.0017-06
Автор: *Андрей*
« : 30 Січень 2014, 10:15:03  »

Как всегда,
Цитата: Generator от 15 Апреля 2013, 21:15:31 pm
прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки
Заранее благодарен .
P.S. Общие указания особо не ругайте - они весьма скромные, потому как халтура была весьма дешёвой (особо не напрягался).
Если конструктивно, то косяков не видно.
И от себя:
- добавил бы таблицу (см. вложение ниже), хотя, в принципе, и ссылки твоей на типовой проект достаточно. Но требования в ПУЭ могут не совпадать с типовым, поэтому привожу табл. и ссылаюсь на ПУЭ
- трубы при пересечении кабеля не только с дорогами, но и коммуникациями, и показывать на плане, с указанием длин труб
- на счет глиняного кирпича. В нашем регионе уже давно вместо него используют ленту
- кабель марки АВВГ бывает с двумя классами изоляции: 0.66 кВ и 1 кВ. Необходимо указывать класс изоляции при прокладке АВВГ в земле
Автор: Generator
« : 29 Січень 2014, 20:31:19  »

Как всегда,
прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки :thumbsdown:
Заранее благодарен Bow.
P.S. Общие указания особо не ругайте - они весьма скромные, потому как халтура была весьма дешёвой (особо не напрягался).