Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: boss
« : 29 Січень 2014, 18:56:09  »

А у нас глухозаземленная нейтраль
глухозаземленная нейтраль по 10-тке?

для ТП 10/0,4кВ заземляющий проводник являеться общим для 0,4кВ и для 10кВ, поэтому сечение вибираеться для более жестких условий
Автор: DemonZ
« : 29 Січень 2014, 10:11:22  »

Для выбора сечения заземляющего проводника ТП 10/0,4кВ  см. п. 1.7.22 1.7.122 ПУЭ. И никакой формулы не надо.
пункт 1.7.122 - для электроустановок выше 1 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. А у нас глухозаземленная нейтраль и нейтраль на стороне 0,4 кВ
Автор: boss
« : 28 Січень 2014, 17:49:03  »

Перепутал  :)
правильно п. 1.7.122
Автор: uksusXIII
« : 28 Січень 2014, 17:45:18  »

см. п. 1.7.22 ПУЭ. И никакой формулы не надо.
Вы пункт не перепутали? Там ничего такого нет....
Автор: boss
« : 28 Січень 2014, 15:53:46  »

Какой ток тогда нужно подставлять в формулу? И какое будет сечение?
Для выбора сечения заземляющего проводника ТП 10/0,4кВ  см. п. 1.7.22 1.7.122 ПУЭ. И никакой формулы не надо.
Автор: DemonZ
« : 28 Січень 2014, 09:44:41  »

DemonZ, а зачем шину заземления выбирать по току термической стойкости для трехфазного КЗ?
Какой ток тогда нужно подставлять в формулу? И какое будет сечение?
Автор: boss
« : 27 Січень 2014, 17:40:27  »

DemonZ, а зачем шину заземления выбирать по току термической стойкости для трехфазного КЗ?
Шина заземления предназначена для снижения потенциала (до безопасного) а не для проводимости токов КЗ.
Автор: DemonZ
« : 27 Січень 2014, 11:07:02  »

После всего пришел  к такому выводу (смотри вложение). Прошу поддержать или опровергнуть
Автор: grossel
« : 21 Січень 2014, 18:39:49  »

DemonZ, можно конечно и так, если есть желание приводить ток к.з. на 0,4кВ к 6кВт. Давай рассмотрим устройство данного проводника и системы заземления в ТП. В камере трансформатора, РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, по периметру проложена стальная полоса. Камере транса, и РУ-10кВ присоединяются корпуса оборудования (СГ-1, СГ-2). Нейтраль трансформатора присоединяется к полосе в помещении РУ-01,4кВ алюминиевой шиной шинного моста

Для лучшего понимания, скинул лист ПМР (проекта монтажных работ) по устройству заземления в ячейке трансформатора.
Автор: Сугор
« : 21 Січень 2014, 18:18:44  »

Следовательно может и ток КЗ брать для 6 кВ?

DemonZ, можно конечно и так, если есть желание приводить ток к.з. на 0,4кВ к 6кВт. Давай рассмотрим устройство данного проводника и системы заземления в ТП. В камере трансформатора, РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, по периметру проложена стальная полоса. Камере транса, и РУ-10кВ присоединяются корпуса оборудования (СГ-1, СГ-2). Нейтраль трансформатора присоединяется к полосе в помещении РУ-01,4кВ алюминиевой шиной шинного моста http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=48&limitstart=3, Вот эту алюминиевую шину нужно расчитать на динамическую и термическую стойкость к действию т.к.з. Для ТМ 1000кВА - это 2шины 10х100мм, сколько нужно для ТС 1600кВА - необходимо считать, ток к.з будет примерно 40кА
Автор: grossel
« : 21 Січень 2014, 17:51:58  »

"Росэлектромонтаж" в своем Техническом циркуляре дает сечение соединяющей нейтраль с заземляющим устройством, стальной полосы -100мм.кв, "Росэнергонадзор" указывает, что не требуется применять стальные проводники сечением более 120 мм.кв. Таким образом достаточно соединить нейтраль тр-ра, стальной полосой 4х40 мм, с заземляющим контуром.
 Можно воспользоваться учебником Р.Н.Карякина "Нормы устройства сетей заземления" гл.5 и 7 п.7.11-7.14 и другой литературой.
Автор: DemonZ
« : 21 Січень 2014, 17:49:58  »

нейтраль на какой стороне? на той стороне и считать
Я к чему. В ПУЭ в пунке 1.7.138 таже формула, что и в пункте 4.2.1.3 ДБН В.2.5-27-2006. И в ней берется ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппапатом. Т.е. если авария на трансформаторе то отключение должно произойти в ячейке 6 кВ. Следовательно может и ток КЗ брать для 6 кВ?
Автор: Сугор
« : 21 Січень 2014, 17:24:08  »

На стороне 0,4 кВ? или на 6 кВ?
DemonZ, нейтраль на какой стороне? на той стороне и считать
Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Січень 2014, 16:58:00  »

DemonZ, а разве минимальное и необходимое не одно и тоже? Раньше полосу в помещениях ложили 25х4 (=100мм2). Можешь поискать дальше в документе там есть еще и расчеты. Попробуй посчитать динамическую и термическую стойкость
Точно. Мозги еще после отпуска в рабочем ритме думать отказываются ;)
Достаточно соединить PEN-проводник с контуром заземления ТП. Для внутреннего контура мы берем 4х25, для наружного - как правило 40х4.
Автор: DemonZ
« : 21 Січень 2014, 16:56:21  »

посчитай т.к.з.
На стороне 0,4 кВ? или на 6 кВ?