Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ДАФ
« : 03 Липень 2022, 21:24:16  »

Проверьте цепи нулевого рабочего провода; токи, контакты, сечения. Нулевой провод служит для выравнивания напряжения на нагрузке. При недостаточном его сечении и неравномерной нагрузке на фазах, происходит перекос напряжений. Естественно, необходимо нагрузки распределить по фазам равномерно.
Но если отсоединить 0-вой провод от контура заземления, то между "0" и контуром заземления будет напряжение. И при перекосе фаз U (вольтах) в каждой из фаз будет разное. При этом в бытовой сети где фазное меньше 220В будет увеличиваться потребляемый бытовыми приборами ток что может привести к перегоранию обмотки эл.двиг этих бытовых приборов (которые по сечению провода на этот ток не расчитаны). При повышенном напряжение, - соответственно пробой изоляции.  Т.о. только выравнивание нагрузок по фазам
Автор: vad72
« : 24 Травень 2021, 07:42:34  »

Устранить перекос фаз. СНТ напряжение  170-270-220В - устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В
Скорее всего просто выключились приборы у потребителей, и при подаче напряжения не включились. Нет нагрузки, нет перекоса фаз. Задачу можно решить, но это трудоемкий процесс, так как нужно анализировать статистику профиля нагрузки по каждой фазе на линиях, а также профиль нагрузки по каждому потребителю. Не уверен, что там есть счетчик в ТП, который по каждой фазе пишет профиль нагрузки, плюс у потребителей счетчики, которые профиль пишут, и всё это выгружается в АСКУЭ. После анализа делать переключение потребителей на другие фазы. Можно послать бригаду ОВБ  с "удочкой", но это половинчатое решение, но лучше, чем ничего.

В идеале, необходимо каждому потребителю делать "глубокий ввод" 10(6)кВ, чтобы у каждого был свой столбовой трансформатор на свой объект, счетчик по высокой стороне  :P, ну или хотя бы точка продажи на высокой стороне.
Автор: Инс
« : 21 Травень 2021, 14:04:04  »

Устранить перекос фаз. СНТ напряжение  170-270-220В - 1ф сеть, устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В (рубильник ВВ на столбе открытого типа).1 минута работы, местный электрик - залезал на столбы(где 270 В ??? зачем 1Ф сеть у абонента?)
Автор: Инс
« : 21 Травень 2021, 13:57:07  »

Устранить перекос фаз. СНТ напряжение  170-270-220В - устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В (рубильник ВВ на столбе открытого типа)...
Автор: Олег Гусев
« : 12 Червень 2015, 00:50:16  »

Свяжитесь с работниками мосэнерго или как там у вас они называются (?). Равномерно распределить потребителей по фазам не так-то просто. У нас на заводе это было решено только частично. Но есть промышленные приборы, которые решают эту проблему, а заодно и снижают потребляемую мощность (меньше будете платить за электричество). Энергетики вам решат эту проблему - не сомневайтесь. Кстати, они, энергетики, кровно заинтересованы в устранении фазового сдвига между током и напряженим! Причина простая. Из за фазового сдвига как раз и нагреваются провода. На самом деле не только из за сдфига фаз, но сдвиг фаз играет в процессе нагрева проводов очень существенную роль.
Автор: Олег 330099
« : 15 Січень 2015, 22:47:09  »

Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?
1. Вы вряд ли найдете стабилизатор необходимой Вам мощности;
2. Это не выход из ситуации, при неравномерной нагрузке у Вас один проводник загружен на 35%, второй на 70%, а третий на 130%, как думаете - насколько долго в таком режиме будет работать сеть?
3. В какую цепь (чисто теоретически) Вы будете ставить стабилизатор? До автомата никто не даст, после автомата - эффект будет только у потребителей, а вот автомат будет срабатывать и далее...
4. По стабилизаторам сложные условия эксплуатации, к примеру - нижний диапазон рабочих температур -5 С. После автоматика перестает отрабатывать...
Прошу прощения но должен с Вами не согласиться! Стабилизаторы фаз работают совсем не так как стабы автотрансформаторного типа. Скорее на оборот: их функция как раз и заключается в перекачивании мощности с нагруженной фазы в ненагруженную, на этом принципе и реализовано свойство устранения перекоса фаз.
Автор: Ilya79
« : 19 Січень 2014, 21:05:03  »

Так что же, один выход только? Перебрасывать фазы? Тут еще одно устройство нашел - http://www.g-erg.com/index.php/produktsiya/printsip-raboty. Что скажете?
Автор: Raf
« : 19 Січень 2014, 20:52:40  »

Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?
1. Вы вряд ли найдете стабилизатор необходимой Вам мощности;
2. Это не выход из ситуации, при неравномерной нагрузке у Вас один проводник загружен на 35%, второй на 70%, а третий на 130%, как думаете - насколько долго в таком режиме будет работать сеть?
3. В какую цепь (чисто теоретически) Вы будете ставить стабилизатор? До автомата никто не даст, после автомата - эффект будет только у потребителей, а вот автомат будет срабатывать и далее...
4. По стабилизаторам сложные условия эксплуатации, к примеру - нижний диапазон рабочих температур -5 С. После автоматика перестает отрабатывать...
Автор: grossel
« : 19 Січень 2014, 11:03:50  »

IgorS, приношу извинения. Цитата в даном случае Аспекта.
Автор: IgorS
« : 19 Січень 2014, 10:45:22  »

grossel,
я думаю в первой части предложения у вас описка

Я нічого такого не писав.
Попробуй вирівняй навантаження на початку лінії котра живить звичайний будинок 5 поверхів, 5 під'їздів (всі квартири підключені на 220 В).
ну і перше що попалось
http://electrono.ru/glava-1/3-5-nesimmetrichnye-i-avarijnye-rezhimy-raboty-trexfaznyx-cepej

Автор: grossel
« : 19 Січень 2014, 09:56:39  »

IgorS, я думаю в первой части предложения у вас описка, нулевой провод не служит для выравнивания напряжения на нагрузке. В части второй при обрыве N-проводника, монтаж необходимо выполнять согласно требованиям абзаца 2 п.5.8 ДБН В.2.5-23-2010. Основной выход из ситуации это равномерное распределения нагрузки по фазам согласно п.4.26 ДБН В.2.5-23-2010.
Автор: IgorS
« : 19 Січень 2014, 08:23:14  »

uksusXIII, Для чого так різко. А коли обривається PEN провідник всі знають що відбувається.
Автор: uksusXIII
« : 19 Січень 2014, 00:27:20  »

Нулевой провод служит для выравнивания напряжения на нагрузке. При недостаточном его сечении и неравномерной нагрузке на фазах, происходит перекос напряжений.
Дааааа? Можете подтвердить эту цитату? Я думаю,что это ахинея.
Автор: Аспект
« : 18 Січень 2014, 21:08:42  »

Проверьте цепи нулевого рабочего провода; токи, контакты, сечения. Нулевой провод служит для выравнивания напряжения на нагрузке. При недостаточном его сечении и неравномерной нагрузке на фазах, происходит перекос напряжений. Естественно, необходимо нагрузки распределить по фазам равномерно.
Автор: Ilya79
« : 18 Січень 2014, 15:36:37  »

Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?