Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 11 Лютий 2014, 12:27:35  »

СНиП ІІ-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий
http://damiangroup.com/wp-content/uploads/2012/06/СНиП-II-89-80-1994ГЕНЕРАЛЬНЫЕ-ПЛАНЫ-ПРОМЫШЛЕННЫХ-ПРЕДПРИЯТИЙ.pdf
Quote (selected)
1.1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при проектировании генеральных планов новых, расширяемых и реконструируемых промышленных предприятий, а также при разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов).
Автор: nocibur
« : 11 Лютий 2014, 12:13:24  »

grossel, можете выложить СНиП ІІ-89-80?
Автор: grossel
« : 11 Лютий 2014, 11:48:42  »

grossel, подскажите пожалуйста про СНиП ІІ-89-80, возможно у меня неправильный вариант, но у меня п.4.23 выглядит так:
Quote (selected)
4.23*. Не допускается размещение надземных сетей:
а) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с легковосп¬ламеняющимися и горючими жидкостями и газами по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из сгораемых материалов, а также по стенам и кровлям здании за исключением зданий І, II, ІІІа степеней огнестойкости с производствами категорий В, Г и Д;
б) трубопроводов с горючими жидкими и газообразными продуктами в галереях, если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар;
в) трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами, по сгораемым покрытиям и стенам;
по покрытиям и стенам зданий, в которых размещаются взрывоопасные материалы;
г) газопроводов горючих газов:
по территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов.
д) кабельных линий по кровлям зданий и сооружений;
е) транзитных кабельных линий по кровлям, сгораемым стенам зданий и сооружений, по стенам и кровлям зданий и сооружений, в которых размещены взрывоопасные и пожароопасные зоны


Примечание. Внутриплощадочный трубопровод является транзитным по отношению к тем зданиям, технологические установки которых не производят и не потребляют жидкостей и газов транспортируемых по указанным трубопроводам.
Автор: nocibur
« : 11 Лютий 2014, 10:38:37  »

grossel, подскажите пожалуйста про СНиП ІІ-89-80, возможно у меня неправильный вариант, но у меня п.4.23 выглядит так:
Quote (selected)
4.23*. Не допускается размещение надземных сетей:
а) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с легковосп¬ламеняющимися и горючими жидкостями и газами по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из сгораемых материалов, а также по стенам и кровлям здании за исключением зданий І, II, ІІІа степеней огнестойкости с производствами категорий В, Г и Д;
б) трубопроводов с горючими жидкими и газообразными продуктами в галереях, если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар;
в) трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами, по сгораемым покрытиям и стенам;
по покрытиям и стенам зданий, в которых размещаются взрывоопасные материалы;
г) газопроводов горючих газов:
по территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов.

Примечание. Внутриплощадочный трубопровод является транзитным по отношению к тем зданиям, технологические установки которых не производят и не потребляют жидкостей и газов транспортируемых по указанным трубопроводам.
д) про КЛ отсутствует почему-то...
Автор: grossel
« : 10 Лютий 2014, 19:05:26  »

Можно ли кабель 10кВ ЦАСБ прокладывать по крыше без лотков?
                                                СНиП ІІ-89-80
4.23. Не допускается размещение надземных сетей:
        ..........................................................................
       д) кабельных линий по кровлям зданий и сооружений;
Автор: daemon2010
« : 10 Лютий 2014, 13:30:48  »

кабель ЦАСБ - Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.
Поскольку вы прокладываете его вне земли, то необходимо его защитить от внешней среды.
еще уточните материал крыши.
Автор: SVET
« : 13 Листопад 2013, 10:06:54  »

Можно ли кабель 10кВ ЦАСБ прокладывать по крыше без лотков?