Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: griffel
« : 07 Листопад 2013, 16:24:28  »

Как вариант поставлю тепловик :)
Тепловик будет срабатывать, а дымовик не будет работать. Сквозняки будут все сдувать.
Не нужно там ничего ставить!!!
Это Вы сам с собой спорите?  :D
забавно вышло  :) типа мысли вслух.
Автор: sbal
« : 07 Листопад 2013, 15:25:36  »

rga, он по кругу закольцевался и не может вырваться. Круг у него с центром - автом.пож.извещатель.
Ну коллективного пинка мы дали, посмотрим - куда приземлится  :D
Автор: Sanuch
« : 07 Листопад 2013, 14:26:57  »

griffel, небольшая ремарочка. В тамбур шлюзах зачастую выполняется подпор воздуха, именно для не проникновения газов, паров и пр. Перекрытие в отверстиях, если и ставить извещатель то глушить подпор возле него на 0,5 м. Часто это невозможно по разделу ОВ, не создастся нормируемый подпор.
Ну и по суммированию определений приведенных тобой и мной Тамбур-шлюз - пространство со шлюзом  ;) (ну как то так)
Автор: rga
« : 07 Листопад 2013, 14:25:42  »

Как вариант поставлю тепловик :)
Тепловик будет срабатывать, а дымовик не будет работать. Сквозняки будут все сдувать.
Не нужно там ничего ставить!!!
Это Вы сам с собой спорите?  :D
Автор: sbal
« : 07 Листопад 2013, 13:57:53  »

Определение термина :
Тамбур-шлюз — тамбур со шлюзом, препятствующим проникновению огня, газов, пара, пыли и других вредных веществ из одного помещения в другое, а также для поддержания заданных параметров воздушной среды в помещениях
имеем определение - общее.
А отправная точка - ДБН по которому ваяется объект, то бишь назначение.
В производственно-сладских и лабораторных - пляшем прежде всего от категорирования.
В общественных - сей тамбур-шлюз есть путь эвакуации, следовательно пож.нагрузки не должно быть по определению.
К тому же
Мы не ставим извещатели только в тамбурах, которые выходят на улицу. И только потому, что от сквозняка датчики срабатывают.
А тамбур, находящийся внутри здания, ничем не отличается от коридора. Разве что размерами.

Что касается экспертов - любое отписанное ими должно быть аргументировано обосновано - нормативно. Если сего обоснования со ссылками на пункты конкретных норм нет - фантазия эксперта. И в письменном виде.
Автор: Sanuch
« : 07 Листопад 2013, 13:23:42  »

по ДБН В.2.2-9 Тамбур - прохідний простір між дверима, що слугує для захисту від проникнення холодного повітря, атмосферних опадів, пилу, диму і запахів, при вході до будинку, у сходову клітку чи інші приміщення.
а раз это не помещение,  то есть ли защита пространств в 56 ДБНе ?
Автор: griffel
« : 07 Листопад 2013, 13:15:57  »

Тепловик будет срабатывать, а дымовик не будет работать. Сквозняки будут все сдувать.
Не нужно там ничего ставить!!!
Автор: rga
« : 07 Листопад 2013, 13:12:17  »

Как вариант поставлю тепловик
Ага, и путь им назло срабатывает  :D
Автор: griffel
« : 07 Листопад 2013, 13:09:25  »

У меня ситуация как с тамбуром, выход на улицу. Я отпишусь что нет пожарной нагрузки, помотрим.
Как вариант поставлю тепловик :)
Просто логики нет, прикопались наверное потому что нужно это кому то.
Автор: rga
« : 07 Листопад 2013, 12:38:32  »

Мы не ставим извещатели только в тамбурах, которые выходят на улицу. И только потому, что от сквозняка датчики срабатывают.
А тамбур, находящийся внутри здания, ничем не отличается от коридора. Разве что размерами. :)
Автор: griffel
« : 07 Листопад 2013, 12:26:27  »

Определение термина :
Тамбур-шлюз — тамбур со шлюзом, препятствующим проникновению огня, газов, пара, пыли и других вредных веществ из одного помещения в другое, а также для поддержания заданных параметров воздушной среды в помещениях

Вопрос то вроде не вопрос, нужно ли оснащать это помещение системой пожарной сигнализации.
Пожарной нагрузки там нету, соответственно не оснащаем, датчики не ставим (тамбур-шлюз перед зарядной акумуляторов). А експерты, ".....", уже не знают что писать... все им нужно знать и обосновывать, может они таким образом самообразовываются?. Сплошное покращення  >:(