Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: JAH
« : 04 Жовтень 2013, 08:29:32  »

Поставил.
Автор: inspektorpo
« : 04 Жовтень 2013, 07:05:56  »

shtuch1, в перечне действующих на Украине РД 153-34.3-35.125-99 не нашел.
JAH, поставьте в профиле страну, если не тайна :).
Автор: JAH
« : 03 Жовтень 2013, 12:49:27  »

Линия проектируемая, новая, плюс городская застройка, Решил не ставить.
Автор: shtuch1
« : 03 Жовтень 2013, 12:40:00  »

Нужно ли устанавливать ОПНы в месте соединения шин и кабеля? 
устанавливаемых вблизи трансформаторов


РД 153-34.3-35.125-99
ЧАСТЬ 2

 ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-35 кВ
РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ СЕТЕЙ 6-35 кВ
5.1. Исходные положения

 
В сетях 6-35 кВ с изолированной или резонансно заземленной нейтралью внутренние перенапряжения обычно не опасны для изоляции, поэтому в применении специальных защитных мероприятий, за редким исключением, нет необходимости, но отказ от защиты должен быть обоснован. Вместе с тем, нельзя исключить ухудшения (например, старения) изоляции в периоды между очередными эксплуатационными профилактическими испытаниями, поэтому для повышения надежности работы изоляции сетей, прежде всего, состаренной в процессе многолетней эксплуатации, целесообразно в конкретных условиях эксплуатации предусматривать дополнительные средства ограничения внутренних перенапряжений (установка ОПН, демпфирующих RС-цепочек, резисторов в нейтрали и др.).

 Обязательной является защита от перенапряжений, возникающих при коммутации малых индуктивных токов вакуумными выключателями.
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Жовтень 2013, 12:30:43  »

В Киеве сейчас есть Методические рекомендации по установке ОПН, так там говорится, что ОПН должны ставиться только только в ячейках ТСН. Так как на кабелях они мешают определять место повреждения.
Автор: JAH
« : 03 Жовтень 2013, 11:41:08  »

Согласен. Спасибо. Решено
Автор: grossel
« : 03 Жовтень 2013, 11:32:29  »

Для этого выполняется молниезащита. В городе таких кабелей тысячи, так что на все цеплять ОНП? Пункт 4.2.173 ПУЕ неуместен и ваш кабель не подпадает под этот пункт.
Автор: JAH
« : 03 Жовтень 2013, 11:00:30  »

А чисто теоретически.... удары молнии вблизи кабеля, и повреждение как следствие, как быть?
Автор: grossel
« : 03 Жовтень 2013, 10:44:29  »

Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?
ОПН устанавливаются для защиты от грозовых перенапряжений, котрых в подземном кабеле не возникает
Подерживаю. Если кабель не имеет участки проложеные при наружном монтаже в воздухе и монтаж велся с приямка ТП в траншее-не надо.

Автор: JAH
« : 03 Жовтень 2013, 10:33:33  »

Итак, получилось два "лагеря". Какое решение будет верным. Согласен полностью shtuch1, но и нормы также нельзя игнорировать.  hmmmm
Автор: inspektorpo
« : 03 Жовтень 2013, 10:14:22  »

JAH, ПУЭ п. 4.2.186 "Обмотки силовых трансформаторов (AT), а также ШР должны быть защищены от внутренних перенапряжений при помощи ОПН или РВ II группы, устанавливаемых вблизи трансформаторов (AT) в соответствии с 4.2.173.", СОУ-40.1-21677681-07:2009 п. 10.1.2 говорит тоже самое.
Автор: shtuch1
« : 02 Жовтень 2013, 19:18:34  »

Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?
ОПН устанавливаются для защиты от грозовых перенапряжений, котрых в подземном кабеле не возникает
Автор: JAH
« : 02 Жовтень 2013, 15:15:56  »

Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?
Автор: sashkoMTM
« : 02 Жовтень 2013, 15:12:25  »

Якщо в КЛ нема ділянок ПЛ, то можна без ОПН. Але зайвими не будуть.
Автор: JAH
« : 02 Жовтень 2013, 14:52:10  »

Имеем два ТП-10/0,4кВ, пришло задание на замену воздушной линии на КЛ-10кВ между ними.
Вопрос: Нужно ли устанавливать ОПНы в месте соединения шин и кабеля?  L=450м. (черта города).
Спасибо!