Автор: sinoptik
« : 15 Березень 2013, 16:22:54  »

А не подскажите аналогичные типовые решения, для ОЛ, Вводов и СВ?
Автор: Snn
« : 14 Березень 2013, 07:28:16  »

Вам надо воспользоваться типовым 407-03-484.87 Альбом 1. "Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше". В нем приводятся особенности расчета вторичных цепей трансформатора.
Если не сможешь найти данный альбом в инете, пиши в личку вышлю на почту.
Автор: inspektorpo
« : 20 Лютий 2013, 15:18:31  »

egeni1959,Трансформаторы напряжения выбираются по:
а) напряжению установки : Uуст меньше или равно Uном ;
б) по классу точности;
в) по вторичной нагрузке: S2 меньше или равно S2ном
где   S 2ном - номинальная мощность в избранном классе точности, В*А;
S2 - вторичная нагрузка трансформатора напряжения, В*А.
Автор: boss
« : 20 Лютий 2013, 14:54:33  »

Насколько я знаю, можно показать что суммарная нагрузка всех потребителей (счетчиков) ТН меньше его номинальной мощности вторичной обмотки.
О других расчетах не слышал.
Автор: egeni1959
« : 20 Лютий 2013, 14:11:47  »

Добрый день, уважаемые!

Неужели никто не сталкивался  с подобным вопросом.
Нужна методика расчета  трансформаторов, которые используются для питания счетчиков (расчетных)
Трансформатор типа НТМИ-10-63(у)- 10000/100 с переключением соединения на мощность -120;-200;-500 класса точности не ниже 0,5.
Дайте пожалуйста ссылку на пример расчета.
С уважением, Евгений.
Автор: egeni1959
« : 19 Лютий 2013, 17:05:37  »

Добрый день, уважаемые господа!
В ТУ забили пункт- предоставить проверочный расчет трансформатора напряжения.
Подскажите методику и какие требования нужно выполнить при расчетах.
Заранее благодарю, Евгений