Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Inel
« : 06 Березень 2013, 15:46:32  »

Обыкновенно повышенное на 2.5%. Если КТП принадлежит садовому товариществу, то на садовых участках длинные линии. А повышать на 5% - горят  ночью  холодильники вблизи КТП.
Автор: Expert
« : 07 Лютий 2013, 10:12:44  »

Вы знаете все еще зависит от уровня напряжения на шинах к которым подключаетесь! Там может быть и завышеное на 5% напр и также уже сниженое
Автор: cherkas
« : 05 Лютий 2013, 20:27:03  »

Здравствуйте! А если СИП 210м , то сечения 4х35мм2 для 35 кВт хватит(если кто-то может поделиться расчетом, а то начальство считает ,что 25мм2 вполне хватит для обогрева в сезон(6 мес.) - котел 25кВт+ освещение и розетки- еще10кВт (12мес.))?

При 35 кВт, 210м, 4х35мм2 (cos=0,97, U=380В) - падение напряжения составит 4,2%.
Если сечение 4х25мм2 то почти 5,9%. Нормы на отклонение можно почитать в

ГОСТ 13109-97

...

5.2 Отклонение напряжения

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения  на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

...

 


Разница в цене между 25 и 35 на Вашу длину будет около 1200 грн. Если 10 кВт которые на резетки будут использоваться в полном объеме, то я бы прокладывал 35, если нет, то для 30 кВт и кабеля 4х25 потери получаются 5, 038%. Что можно сказать влазит в норму по нормально допустимому отклонению.
Автор: вадим78
« : 05 Лютий 2013, 17:02:32  »

вадим78, а ничего страшного, что падение напряжения 12%? Это вас не смущает? Ну и проверка по току КЗ не мешала бы. У меня выходит сечение минимум 70
смущает, конечно,
но чем богаты тем и рады, линия садовая , поэтому нет критического требования уложиться в 5% потерь, главное - ток КЗ и нагрев.
Автор: Yurik
« : 12 Грудень 2012, 14:05:13  »

Юниор, на форуме много методик расчета падения напряжения. Если быстрый расчет, то deltaU=P*l/(F*C), где Р - мощность в кВт, l - длина линии в м, F - сечение провода/кабеля, С - коэффициент (для алюминия, 380В - 44). Если брать расчет СИПа с учетом сопротивления его жил, то может пройти и 25, надо считать
Автор: Юниор
« : 12 Грудень 2012, 13:55:32  »

Здравствуйте! А если СИП 210м , то сечения 4х35мм2 для 35 кВт хватит(если кто-то может поделиться расчетом, а то начальство считает ,что 25мм2 вполне хватит для обогрева в сезон(6 мес.) - котел 25кВт+ освещение и розетки- еще10кВт (12мес.))?
Автор: Yurik
« : 21 Листопад 2012, 16:37:09  »

вадим78, а ничего страшного, что падение напряжения 12%? Это вас не смущает? Ну и проверка по току КЗ не мешала бы. У меня выходит сечение минимум 70
Автор: sashkoMTM
« : 19 Листопад 2012, 17:22:02  »

вадим78, ГКД 34.20.175-2002  Табл. А.3, табл. А.5
Автор: *Андрей*
« : 19 Листопад 2012, 17:13:06  »

По нагреву - все ок (табл. 1.3.5 ПУЕ:2010)
Автор: вадим78
« : 19 Листопад 2012, 16:50:59  »

Насколько критично по нагреву для кабеля СИП подать на него мощность 30 кВт
если по расчету падения напряжения следующие цифры:

 S    =    25 мм2
 Δ (51A, 600м)    =    12.6 %
 Imax / Pmax    =    20.2А / 11.9КВт

(линия абонентская, не РЭСовская)