Автор: Masha
« : 04 Березень 2013, 14:02:25  »

Мне Заказчик сказал делать без суммирующего трансформатора, а при аварийном режиме они включат АКУ вручную, говорят, что чем проще тем надежнее. Вот хочу показать схему подключения КУ195-06-IP20-400А-287-УХЛ4-999/01 и однол. схему. Делаю только АКУ и ТТ. Что в этих схемах неправильно?, делаю в первый раз  :-[  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2360
Автор: il85
« : 01 Березень 2013, 12:23:36  »

Реанимирую свой ответ №72 с установкой двух ТТ на каждую секцию один на вводе второй перед секционным выключателем (суммирующий транс не только суммирует но и вычитает) При отключенном одном из вводов мы меряем ток на вводе и вычитаем из него ток который уходит через секционный выключатель на другую секцию - получаем ток чисто нашей секции и при этом работают обе ККУ. Как Вам такая схемма?
Автор: il85
« : 01 Березень 2013, 12:12:48  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич вопрос к Вам как будет работать суммирующий трансформатор тока например когда на выходе ТТ1 -3А а на выходе ТТ2 -2,5А -или такой режим работы не допустим?
Автор: Iv_One
« : 01 Березень 2013, 12:04:28  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич:D :D :D   спасибо, за хорошее настроение.
Автор: Iv_One
« : 01 Березень 2013, 11:51:17  »

  Донес, осознали, отлично. Главное, что бы участники данной темы почерпнули что-то для себя, и разобрались.
Автор: Iv_One
« : 01 Березень 2013, 11:27:38  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич,  где Вы заметили суммирование токов от 2-х трансформаторов? стр.26
Автор: il85
« : 01 Березень 2013, 11:18:04  »

Я бы поставил два трансформатора тока - один на вводе другой перед секционником и суммирующий трансформатор для АККУ - но думаю вариаций этой системы можно придумать много - нет не прав  небудет работать при питании от одного ввода
Автор: Iv_One
« : 01 Березень 2013, 11:17:53  »

  Теперь ближе к сути вопроса. Производитель: ElectroLife - PPM-12, EPCOS - BR6000, BMR - FCR-06, Electronicon - PFR-X. Не все представленные ПРОИЗВОДИТЕЛИ и МАРКИ регуляторов подходят, для решения данной задачи.
Автор: Iv_One
« : 01 Березень 2013, 10:56:21  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич,  Вам описал ПРИМЕР, в ответ
Quote (selected)
Вы мне зубы не заговаривайте
, это КАК понимать? Не разобрались? Что-то не понятно? Спросите, постараюсь ответить.
Автор: Iv_One
« : 01 Березень 2013, 10:55:21  »

Roman3R,  да, чтто подобное нужно использовать 100%
Автор: Iv_One
« : 01 Березень 2013, 10:53:54  »

 :) Такая система есть
Но это отдельная история 
Простите, но не для широкого круга. Мой телефон Вы знаете? 
Автор: Roman3R
« : 01 Березень 2013, 10:48:58  »

2 системы сборных шин.

При такій схемі доцільно застосувати регулятор MRM-12
http://www.twelve.pl/files/1995027173/instr-reg-ros.pdf
Рис.8
Автор: Iv_One
« : 01 Березень 2013, 10:32:25  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич, у нас (для примера) 2 системы сборных шин. Один силовой трансформатор остановился. Включился секционный коммутирующий аппарат. Та система сборных шин, на которой отключился силовой трансформатор не может выдать сигнал от ТТ на АКУ. Регулятор молчит, а должен работать в режиме master-slave, что бы понимать ОТКУДА у него данные для работы необходимо иметь сведения о положении секционного коммутирующего аппарата.
Автор: il85
« : 01 Березень 2013, 10:30:49  »

Те що видав інтернет http://elnote.ru/summiruyushhij-transformator-toka/
Автор: il85
« : 01 Березень 2013, 09:01:46  »

Ну а какие плюсы такого подключения кроме того что дополнительный трансформатор вносит дополнительную погрешность в измерения?