Автор: Andrey_ka
« : 11 Грудень 2025, 16:20:56 »а влітку ж все одно буде 15)))будуть частіше митися )))
а влітку ж все одно буде 15)))будуть частіше митися )))
а влітку ж все одно буде 15)))Тому думаю на ДЕС їх не "саджати". Бо влітку точно ДЕС буде працювати в холосту.Була така історія... Подарували одному підприємству КГУ потужністю аж 90кВА, а навантаження електроспоживачів я нарахував на 15кВт (і це з великою натяжкою)пришлось ставити електроводонагрівач на 30кВт, щоб загрузити КГУ
![]()
Тому думаю на ДЕС їх не "саджати". Бо влітку точно ДЕС буде працювати в холосту.Була така історія... Подарували одному підприємству КГУ потужністю аж 90кВА, а навантаження електроспоживачів я нарахував на 15кВт (і це з великою натяжкою)
пришлось ставити електроводонагрівач на 30кВт, щоб загрузити КГУ
Я про те, що не обов'язково потрібно гріти повітря соляркою. Достатньо застосувати ДЕС значно меншої потужності...Я зрозумів, а чим гріти? наскільки я розумію призначення укриття (ПРУ) - це можливість жити деякий час (48 годин) в повної автономії від загального середовища, а якщо зовні -20?
постійне таке... від дизеля не відмовляю ))Я про те, що не обов'язково потрібно гріти повітря соляркою. Достатньо застосувати ДЕС значно меншої потужності...
Колись був випадок: сховище, заг. потужність десь 10кВт, і вентиляція з електропідігрівом 60кВт, вентиляцію треба по 1 категорії, Дуже наполягали на генераторові 80кВт, ледве відговорив))постійне таке... від дизеля не відмовляю ))
об'єкт - сховище для школиКолись був випадок: сховище, заг. потужність десь 10кВт, і вентиляція з електропідігрівом 60кВт, вентиляцію треба по 1 категорії, Дуже наполягали на генераторові 80кВт, ледве відговорив))
коефіцієнт попиту при розрахунку навантаження від електронагрівачів вентсистемНі, немає норм (в ДБН), яка б встановлювала конкретний “коефіцієнт попиту для всіх електронагрівачів вентиляції”, це залежить від проєкту: кількості нагрівачів, їх потужності, режиму роботи, регулювання тощо.
0,6-0,65, якщо адмінбудівля, там вище 0,7-0,75а десь є таке в нормах?
Багато залежить від призначення об'єкту, якщо промисловий - 0,6-0,65, якщо адмінбудівля, там вище 0,7-0,75в залежності від кількості електронагрівачів: 0,5-0,8От наприклад на об'єкті передбачаються чотири нагрівачі по 60 кВт кожний. То для розрахунку Рр Ви б який Кп застосували?
в залежності від кількості електронагрівачів: 0,5-0,8От наприклад на об'єкті передбачаються чотири нагрівачі по 60 кВт кожний. То для розрахунку Рр Ви б який Кп застосували?