Набуває популярності застосування ізольованих систем блискавкозахисту за наявності вибухових зон.

Набуває популярності? Мені здається третій том просто не залишає вибору: за наявності ех-приміщень використовувати можна лише ізольовану систему блискавкозахисту. Без варіантів.
В цьому навіть є логіка. Ізольована система не дає струму блискавки хаотично розтікатись по струмопровідних будівельних конструкціях, в тому числі і будівельних конструкція в межах ех-приміщень.
Автор: Evgen Koc
« : 28 Травень 2024, 14:15:20  »

Набуває популярності застосування ізольованих систем блискавкозахисту за наявності вибухових зон. Так, ізольований доземний провідник OBO is Con® дозволяє створювати компактні системи перехоплення та струмовідведення всередині вибухових зон. Належить покладатися на технічні рішення, пропоновані виробниками ізолювальних компонентів, які відповідають вимогам ДСТУ IEC TS  62561-8:2022 Компоненти системи блискавкозахисту (LPSC). Частина 8. Вимоги до компонентів для ізольованих LPS.
На тих ділянках, де існують зони 1 та 2, а також у Ex-зонах 21 та 22 кабель OBO isCon®, після першого хомута еквіпотенціалізації, приєднують до системи еквіпотенційних сполучень шляхом його закріплення з кроком у 0,5 м металевими тримачами (приміром, isCon H VA). 
 
Автор: Evgen Koc
« : 28 Травень 2024, 14:08:56  »

Визначення зон потенційно вибухових середовищ виконують відповідно до ДСТУ EN 60079-10-1:2018 Вибухонебезпечні середовища. Частина 10-1. Класифікація зон. Середовища газові вибухонебезпечні (EN 60079-10-1:2015, IDT; IEC 60079-10-1:2015, IDT). Впроваджено від 01.09.2018. Мова – англійська.
У контексті щодо визначення різних джерел займання, удари блискавки та статична електрика є одними з джерел, включених до категорії можливих причин займання.
ДСТУ EN 60079-14:2022 Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 14. Проєктування, вибір і монтаж електроустановок (EN 60079-14:2014, IDT; IEC 60079-14:2013, IDT)
Про блискавкозахист у вибухонебезпечних зонах дивись ДСТУ EN 62305-3:2021, Додаткок «D». Технолог визначає відповідні області Ex у будівлі (споруді) та позначає їх на Ex-плані.
Ці кресленики необхідно переглянути перед проєктуванням та спорудженням системи захисту за блискавки.


Автор: il85
« : 27 Травень 2024, 11:30:28  »

Quote (selected)
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.
Теоретично мій випадок
Автор: Сугор
« : 26 Травень 2024, 11:27:42  »

il85, у старому РД по блискавкозахисту простір навколо виходу витяжки необхідно було захищати від блискавки. Вважаю, що варто проконсультуватися з технологами
Автор: il85
« : 24 Травень 2024, 17:57:29  »

Є необхідність визначення розміру і наявності зовнішніх вибухонебезпечних зон класу 2. Чи буде  присутня вибухонебезпечна зона класу 2 навколо виходів повітря з систем витяжної вентиляції з приміщення з вибухонебезпечною зоною класу 2?