Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 16 Липень 2020, 19:36:01  »

90 по любому больше, т.е. нарушением не является.
Якщо не рахувати чужі гроші .
Автор: Сбал
« : 14 Липень 2020, 13:13:07  »

Добрый день.
В каком ДБН или ДСТУ конкретно сказано про степень огнестойкости силовых кабелей, питающих вентиляторы дымоудаления - 30 или 90 минут?
Объект относится к "гражданским зданиям" - АБК.
Спасибо.
Добавлю.
Будьте внимательны!
В одном нормативе - кабельная линия, индекс Р.
В другом нормативе - кабели, индекс Е.
Разницы и существенные. Давненько уже не раз тёрли сию тему, - в поиск.
Автор: rga
« : 14 Липень 2020, 12:33:37  »

а в ответе №2 огнестойкость кабеля 30 минут.
В ответе №2 - не менее 30 мин. 90 - это не менее. Для перестраховки лучше бы питание клапанов и вентиляторов вести Е90.
Автор: Сугор
« : 14 Липень 2020, 12:33:05  »

И каким нормативом руководствоваться?
Gannibal, кабель питания проектируют электрики, а они руководствуются ДБН-23. В ДБН-56 на писано не менше 30 хв, а 90 по любому больше, т.е. нарушением не является.
Автор: Gannibal
« : 14 Липень 2020, 12:08:31  »

Вот просто интересно.
В ответе №1 огнестойкость кабельной линии 90 минут, а в ответе №2 огнестойкость кабеля 30 минут. И каким нормативом руководствоваться? Тем в котором жестче требования или профильным имеющим позднюю дату публикации?  :) :) :)
Автор: Alphabravo
« : 14 Липень 2020, 10:55:49  »

Просто давно не касался темы огнестойких кабелей. Достал старый проект - а там 30 минут именно на дымоудаление. Вот я и засомневался - маловато как-то.
И решил спросить на форуме.
А получается, что не маловато...
Автор: rga
« : 14 Липень 2020, 10:51:17  »

ДБН В.2.5-56:2014
5.16.5   Кабелі живлення, що забезпечують функціонування системи димо- та тепловидалення, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв або бути захищені згідно з 5.16.
Примітка. Ця вимога стосується електричних кабелів електроживлення, які прокладені від вводу електроживлення об’єкта до розподільчих електричних пристроїв систем протипожежного захисту.
Автор: Сугор
« : 14 Липень 2020, 10:31:08  »

ДБН В.2.5-23:2010
4.36
Quote (selected)
ж) кабельні лінії живлення і керування, що мають забезпечувати функціонування устатування для виконання пожежно-рятувальних робіт протягом більше ніж однієї хвилини з моменту виявлення пожежі, повинні належати згідно з ДБН В.1.2-7 до класу:
1) Р90, якщо ці лінії забезпечують функціонування:
- автоматичних систем пожежегасіння, у тому числі пожежних насосів автоматичного пожежегасіння;
- насосів-підвищувачів внутрішнього протипожежного водопроводу;
- систем підпору повітря та систем примусового димо- та тепловидалення;
- ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, за винятком ліній, що
знаходяться в середині ліфтових шахт та приміщеннях, де розміщені підйомні механізми ліфтів;
2) Р30 і вище, якщо ці лінії забезпечують функціонування системипожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей та установок аварійного освітлення.
Автор: Alphabravo
« : 14 Липень 2020, 10:20:40  »

Добрый день.
В каком ДБН или ДСТУ конкретно сказано про степень огнестойкости силовых кабелей, питающих вентиляторы дымоудаления - 30 или 90 минут?
Объект относится к "гражданским зданиям" - АБК.
Спасибо.