Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Sharfik
« : 13 Листопад 2019, 20:29:44  »

Послідовно включені контактори дозволяють збільшити відключаючу здатність контакторів в точці підключення

Последовательно включены контакторы позволяют увеличить отключающую способность контакторов в точке подключения
Эм, это как?

Обычно, в схемах управления комплектных приводов или установок первый контактор называется "линейным" и к нему подключаются все элементы схемы, включая цепи питания и блокировки. Второй контактор (вроде бы включенный последовательно) коммутирует единичное присоединение или привод. Первый  блокируется согласно технологического режима и условий безопасности и может отключаться с выдержкой времени, а второй-отключается почти мгновенно. Так например выполнены схемы мостовых кранов и др. комплектных технологических установок.
Кнопка "Стоп", очевидно, в схеме имеет группу контактов (например 1з+1р) которые коммутируют 2 различные цепи разного назначения одна, при нажатии кнопки "Стоп", размыкает цепь, а вторая замыкает (работая в фунции "вкл-откл.").
Поэтому для анализа схемы (присоединяюсь к Сугору) нужна схема.
Это меня и смущает, потому что все это реализуется и на базе одного контактора с его цепью управления. А вот защиты от залипания контактов с одним контактором не добиться.
Автор: grossel
« : 30 Жовтень 2019, 10:54:58  »

Но более точно можно что-то говорить только видя схему, возможно это две разные кнопки Стоп одна из которых аварийная

Обычно, в схемах управления комплектных приводов или установок первый контактор называется "линейным" и к нему подключаются все элементы схемы, включая цепи питания и блокировки. Второй контактор (вроде бы включенный последовательно) коммутирует единичное присоединение или привод. Первый  блокируется согласно технологического режима и условий безопасности и может отключаться с выдержкой времени, а второй-отключается почти мгновенно. Так например выполнены схемы мостовых кранов и др. комплектных технологических установок.
Кнопка "Стоп", очевидно, в схеме имеет группу контактов (например 1з+1р) которые коммутируют 2 различные цепи разного назначения одна, при нажатии кнопки "Стоп", размыкает цепь, а вторая замыкает (работая в фунции "вкл-откл.").
Поэтому для анализа схемы (присоединяюсь к Сугору) нужна схема.
Автор: Сугор
« : 30 Жовтень 2019, 09:54:28  »

Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что это связано с безопасностью: в случае экстренной ситуации при аварийном отключении если вдруг один из контакторов "залип" второй гарантировано отключит. Но более точно можно что-то говорить только видя схему, возможно это две разные кнопки Стоп одна из которых аварийная
Автор: IgorS
« : 30 Жовтень 2019, 08:37:36  »

Послідовно включені контактори дозволяють збільшити відключаючу здатність контакторів в точці підключення
Автор: Sharfik
« : 29 Жовтень 2019, 18:05:47  »

Добрый день.
Есть загадка, насосное оборудование пресс-фильтров европейская контора подключила в своем проекте через два последовательных контактора. Катушки управления обоих включаются через СТОП кнопку. Первый имеет еще ряд блокировок, второй сразу после контакта СТОП подключается. Что за практика?