Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Бригадир
« : 26 Червень 2011, 17:26:03  »

на 7-ом и 15-ом этаже
на мои 18 труб и лоток для огнеупорных кабелей
А почему бы не попробовать шинопроводы?
Автор: Aleks62
« : 26 Червень 2011, 16:12:47  »

Хочу вернуться к высоте установки этажного щита. Слаботочники потребовали на 7-ом и 15-ом этаже установить ЩЭ на высоте 1,0 м от ур.пола. Т.к. их щит, который над ЩЭ не влазит. И потребовали электротехнические трубы стояков отодвинуть от своих 5- ти труб на 300мм. Итого на мои 18 труб и лоток для огнеупорных кабелей досталось 700 мм шахты, а на свои  5 труб вытребовали 630 мм. >:(
Автор: rocco
« : 24 Червень 2011, 08:21:38  »

Electro2, Добрый день!
Если Вы делаете щиты, тогда подскажите щит этажный на 1-2 квартиры без слаботочного отсека. Нужны габариты и вид для заказчика.
 
 C  уважением Юрий

Можно глянуть тут: http://www.uez.od.ua/
Там и картинки есть. Дверца с заглушками, можно устанавливать от 1 до 6 счетчиков.
Автор: 3oloS
« : 07 Червень 2011, 23:15:59  »

offtop:
Юрий А, Electro2 последний раз на форум заходил 17 Июля 2009, 09:42:38  ::) если конкретно его контора интересует, думаю быстрее будет
ООО "НЭКС" г. Харьков

Автор: Юрий А
« : 07 Червень 2011, 17:57:55  »

Electro2, Добрый день!
Если Вы делаете щиты, тогда подскажите щит этажный на 1-2 квартиры без слаботочного отсека. Нужны габариты и вид для заказчика.
 
 C  уважением Юрий
Автор: Бригадир
« : 04 Червень 2010, 14:28:08  »

Андрійка,
Цитата: Андрійка
Кто мне расшифрует - что такое стояк. Что такое вертикальная (горизонтальная линия)
Цитата: Андрійка
вертикальних ділянок (стояків).
Если от ВРУ тянется одна горизонтальная линия, по подвалу например, и к ней присоединяются вертикальные линии (стояки) - это называется магистральной схемой включения, то на вводе в каждый стояк нужно ставить расцепитель (выключатель) или "автомат" так как вертикальный стояк обычно меньшего сечения. Если схема включения радиальная. каждый вертикальный стояк питается от ВРУ, выключатели можно и не ставить. Хотя в проектах старых проектных институтов все равно в щитах на первых этажах ставили рубильники.
По моему это было связано с плохой копировальной техникой и неумением работать на компьютерах.
Автор: hi_tech
« : 04 Червень 2010, 13:15:33  »

Андрійка, стояк - в электрическом понимании этого слова  - вертикальная линия (участок). Линия прокладываемая скажем по подвалу от ВРУ к стояку - горизонтальная...
Цитата: Torro
Еще добавлю, что когда старенький дедушка (с РЭСа) менял счетчики (на электронные) по подъезду (под напряжением), то выдал бумажку (и заставил расписаться), в которой написано было, что перед счетчиком НИКАКИХ АВТОМАТОВ. Чудно...
У меня горе электрики из ЖЭКа при сгоревшем переключателе перед счетчиком сделали скрутку... Теперь, чтобы его заменить надо отключить весь стояк от ВРУ (а может и не 1), вот зачем желательно делать коммутационный аппарат на 1 этаже :)
Автор: Torro
« : 04 Червень 2010, 13:10:56  »

Цитата: hi_tech
я в проектах делал только на 1 этаже для отключения всего стояка
Еще добавлю, что когда старенький дедушка (с РЭСа) менял счетчики (на электронные) по подъезду (под напряжением), то выдал бумажку (и заставил расписаться), в которой написано было, что перед счетчиком НИКАКИХ АВТОМАТОВ. Чудно...
Автор: Андрійка
« : 04 Червень 2010, 13:04:41  »

ДБН В. 2.5-23-2003
5.5.1 До однієї лінії живлення дозволяється приєднувати декілька вертикальних ділянок (стояків). У будинках понад 5 поверхів на відгалуженнях до кожного стояка слід встановлювати комутаційний аппарат, поєднаний з апаратом захисту (автоматичний вимикач)

 Кто мне расшифрует - что такое стояк. Что такое вертикальная (горизонтальная линия) :-[
Автор: hi_tech
« : 04 Червень 2010, 13:01:15  »

Torro, и я в проектах делал только на 1 этаже для отключения всего стояка...
Автор: Torro
« : 04 Червень 2010, 12:57:57  »

Подскажите, а где написано, что в ЩЭ надо ставить общий автомат? Всегда делал без него. Лишние затраты
Автор: Iv_One
« : 04 Червень 2010, 10:04:19  »

2 ZoloS9479 ситуация следующая, мне подсунули проект, и его нужно реализовать в виде продукции (ЩЭ, ЩК, ВРУ и т.д.). Вот только проект лажевый, да и меняют все подряд. Так что у меня по ходу реализации и возникают вопросы :-).  Согласен что те вопросы, которые вы подняли АКТУАЛЬНЫ, не то слово, но нет информации по ним, так что буду ориентироваться на вводной автомат 100А, 3Р.Всем спасибо за помощь.
Автор: Андрійка
« : 04 Червень 2010, 08:29:36  »

Цитата: ZoloS9479
Цитата: vadrus
Как-то странно вы считаете нагрузку на ЩЭ. Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН
Упс. Спешил..но смысл тот же, ток еще меньше.
Цитата: vadrus
Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН
написал первое что увидел в табл. :). Еще раз сорри за ошибку.

Кол. квартир - 6. Ррасч=3.23 кВт (табл.4.1 ДБН В. 2.5-23-2003).
Рр=3.23*6=19.4 кВт (формула 1 ДБН В. 2.5-23-2003).
Коэф. мощности 0.96 (табл.4.5).
І=19.4/1.73*0.38*0.96=30.7 А. Итого автомат на 50 А.
Автор: 3oloS
« : 03 Червень 2010, 23:11:10  »

Цитата: vadrus
Как-то странно вы считаете нагрузку на ЩЭ. Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН
+1
Андрійка,
4.6   Расчетная нагрузка группы жилья с одинаковой удельной электрической нагрузкой, приведеная к линии питания, вводу в жилой дом, шинам напряжением 0,4 кВ ТП, РжN определяется по формуле
PжN=Pжу*N,   (1)
где Ржу - удельная расчетная электрическая нагрузка одного жилья (квартиры), которая выбирается по таблице 4.1 в зависимости от принятого уровня электрификации и количества квартир [поэтому в табл.4.1 столько столбцов ;)], присоединенных к данному звену электросети, кВт/жилье;
Цитата: Iv_One
ко мне обратился не заказчик, а посредник, проектанта он мне не дает, с заказчикам все сам, причем говорит, не морочьте голову ДЕЛАЙТЕ ПО ПРОЕКТУ, а сам его в ручном режиме правит (было 3 потребителя на ЩЭ, теперь 6). Все правильно, но я не знаю может там дом с 3-й группой электрификации...
конечно всяко бывает  ??? , но основные то данные для расчета нужны, хотя бы газ там, или электричество...или у Вас конкретное задание пере-делать/считать схему ШЭ, и интересует только номинал АВ на данную линию, а дольше по дому расчет уже не Ваша забота? квартир много по дому добавляется или только эти 3... в мощность по ТУ впишитесь...ну т.д.?
Автор: vadrus
« : 03 Червень 2010, 20:46:25  »

Как-то странно вы считаете нагрузку на ЩЭ. Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН ???
ИМХО на 8 квартир Ір=200А может быть только в доме на Грушевского :D