Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Бригадир
« : 01 Грудень 2011, 19:39:07  »

Сучасні лічильники працюють при мінусових температурах до -30 градусів .
Работают, но ни чего не показывают.
Автор: ejen
« : 01 Грудень 2011, 17:19:57  »

Roman3R, я думаю, п.6.5 ДБН В.2.5-23
Автор: Сугор
« : 01 Грудень 2011, 17:05:21  »

Сучасні лічильники працюють при мінусових температурах до -30 градусів . Це старі механічні індукційні совдеповські лічильники працювали при плюсових температурах
Roman3R,  да, но требования в ПУЭ остались. И большинство электронных счетчиков работает именно при этой темпиратуре
Автор: Roman3R
« : 01 Грудень 2011, 16:44:58  »

требование к работе счетчиков
Сучасні лічильники працюють при мінусових температурах до -30 градусів . Це старі механічні індукційні совдеповські лічильники працювали при плюсових температурах .
Автор: Сугор
« : 01 Грудень 2011, 16:29:46  »

І в якому нормативному документі таке написано ?
ejen, Roman3R, требование к работе счетчиков.
ejen, необходимо выдать задание ОВешникам на вентиляцию и кондиционирование - максимальная температура в помещении +40оС, минимальная +5оС и тепловыделения от кабелей и щитов.
Автор: Chev
« : 01 Грудень 2011, 16:03:41  »

Спасибо большое!  :thumbsup:
Автор: holodnjak
« : 01 Грудень 2011, 16:00:58  »

Можливо п. 6.3.22 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
Шафи з апаратурою пристроїв релейного захисту та автоматики, зв'язку і телемеханіки, електролічильниками, шафи керування і розподільні шафи повітряних вимикачів, а також шафи приводів масляних вимикачів, відокремлювачів, короткозамикачів і роз'єднувачів, установлених в РУ, у яких температура повітря може бути нижча за допустиму, повинні бути обладнані пристроями електропідігрівання, які вмикаються у разі зниження температури навколишнього середовища нижче від 5° C. Увімкнення і вимкнення електропідігрівачів, як правило, здійснюються автоматично.
Автор: Roman3R
« : 01 Грудень 2011, 15:49:51  »

помещении электрощитовой должно быть не ниже +5С
І в якому нормативному документі таке написано ?
Автор: ejen
« : 01 Грудень 2011, 15:21:49  »

в помещении электрощитовой должно быть не ниже +5С, поэтому отправьте конструктора к ОВ-шнику  ;)
Автор: Chev
« : 01 Грудень 2011, 14:13:10  »

Добрый день!

Пришел ко мне конструктор и спрашует, нужно ли утеплять дверь в электрощитовуюд(дверь с улицы)?
Я решил что не надо, хотя может где то в нормах регламентируется  ??? Кто что скажет? Заранее спаибо!