Автор: Сугор
« : 07 Жовтень 2011, 15:47:24  »

SAAB, ошибочка произошла, спецустановки (хотя сейчас они входят в ПУЭ) табл 2.1, правда это относится к жилью
Автор: SAAB
« : 07 Жовтень 2011, 14:50:50  »

SAAB, ну есть еще в ПУЭ ограничения по сечению кабеля, освещение - минимум 1,5, сила - минимум 2,5, щиты - минимум 4. Это часом не задачка для ВУЗов?

Это не задачка для ВУЗов, просто я только после универа и плохо ориентируюсь в электрике, СПАСИБА за подсказку....

где в  ПУЭ есть ограничения по сечению кабеля для щита минимум 4 мм.
Автор: Roman3R
« : 06 Жовтень 2011, 16:54:22  »

Автор: SAAB
« : 06 Жовтень 2011, 14:42:41  »

SAAB, ну есть еще в ПУЭ ограничения по сечению кабеля, освещение - минимум 1,5, сила - минимум 2,5, щиты - минимум 4. Это часом не задачка для ВУЗов?

Это не задачка для ВУЗов, просто я только после универа и плохо ориентируюсь в электрике, СПАСИБА за подсказку....
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 13:09:15  »

SAAB, ну есть еще в ПУЭ ограничения по сечению кабеля, освещение - минимум 1,5, сила - минимум 2,5, щиты - минимум 4. Это часом не задачка для ВУЗов?
Автор: SAAB
« : 06 Жовтень 2011, 13:00:59  »

SAAB, а как ты считал? у меня получается 5х2,5
у меня получился  17, 6 ток, согласно ПУЭ табл.1.3.6 подходит кабель сечением 1.5
Проверив на потерю напряжения получил 4%.
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 12:54:19  »

SAAB, а как ты считал? у меня получается 5х2,5
Автор: SAAB
« : 06 Жовтень 2011, 12:34:30  »

У меня по расчету выходит кабель 5х1,5, это не мало....???
Автор: sashkoMTM
« : 06 Жовтень 2011, 11:49:58  »

SAAB, див. тут
Автор: SAAB
« : 06 Жовтень 2011, 11:26:37  »

Помогите с расчетами кабеля длиной 47 м, расчетно мощность 9,6 кВт. напряжение питания 380 В переменного тока, 50 Гц. Кабель ВВГ 5х10