Автор: ksusha
« : 05 Вересень 2008, 12:33:44  »

100 метров- это уже протяженное здание и разность потенциалов возникнет полюбому, соотвественно и уравнивание нужно обязательно!
плюс защиту от заноса потенциала, и еще, если ну ооочень длинное здание - прийдется перемычки кидать между метал. трубопроводами (если расстояние между ними до 10см)
Автор: andery
« : 09 Липень 2008, 13:26:14  »

Про 100м нашел в РД по молнеезащите, п.1.2
.....
Внутри зданий большой площади  (шириной более 100м) необходимо выполнять мероприятия по выравниванию потенциалов.

Что сей пункт значит? И как его исполнять?
Это что у всех гипермаркетов внутри полоса стальная?
Автор: трансформатор
« : 09 Липень 2008, 10:30:31  »

Я понимаю что это сечение стальной полосы.
Автор: Electrician
« : 09 Липень 2008, 10:20:09  »

Цитата: трансформатор
25х4
это сечение стальной полосы
Автор: трансформатор
« : 09 Липень 2008, 10:01:35  »

Насколько я правильно читал новое ПУЭ 2006, сейчас все делается 5ти проводной сетью и никаких 25х4 не используют.
Автор: andery
« : 09 Липень 2008, 08:49:32  »

Цитата: G@S
Если длина превышает 100м. необходим внутренний контур 25х4мм.
а где это написано?
Автор: G@S
« : 09 Липень 2008, 08:02:48  »

Если длина превышает 100м. необходим внутренний контур 25х4мм.
Автор: Шукач щастя
« : 13 Червень 2008, 19:57:16  »

Возможно вскладе будут транспортные механизмы (тали например), для которых потребуется заземление. Это нужно уточнить  :)
Автор: Сугор
« : 22 Травень 2008, 20:56:15  »

По моему не нужно, если в складе не будет стоять оборудование которое необходимо заземлять
Автор: Fogoso
« : 22 Травень 2008, 10:50:44  »

Нужно ли прокладывать полосу заземления по внутренней стене помещения склада? либо достачно установить шины заземления рядом со щитами и шину заземления соеденить кабелем с шиной заземления в щитовой?