Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Листопад 2011, 15:19:44  »

6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.

Обратите особое внимание на выделенный текст
Так обычно это и делается с помощью распределительных щитков в опорах - в него снизу заходит вход/выход магистрали, в нем стоит автоматик и вверх по опоре отходит отпайка к светильнику (светильникам)
Автор: NeON2K
« : 29 Вересень 2011, 12:20:11  »

6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.

Обратите особое внимание на выделенный текст
Автор: OBON
« : 28 Вересень 2011, 16:52:40  »

...Просто меня когдато учили не вешать больше 25 светоточек на одну осветительную группу. но это для внутрянки...
Здравствуйте всем. Могу сослаться только на ПУЭ-7 Россия. Для внутреннего освещения - п.6.2.10, для наружного освещения п.6.3.40 Соответствие с Вашим ПУЭ думаю будет найти просто.
С уважением.
Автор: NeON2K
« : 28 Вересень 2011, 14:34:24  »

140 светильников /2 = 70 светильников на каждой стороне. 70 / 3 = примерно по 23 светильника на фазу. В чем проблема ? Даже если светильники по 100Вт, то в сумме 2,3 кВт, что на фазу самое то!
Автор: NeON2K
« : 28 Вересень 2011, 14:31:14  »

Andrey S, Воооообще тогда не понимаю в чем проблема  =-0 Раскидай по фазам светильники на одной линии и всё. Нагрузка 35кВт - нормальная :)
Автор: Andrey S
« : 28 Вересень 2011, 14:27:12  »

но у стандартного шкафа всего 3 отходящих фидера обычно (2 на дневное осв., один на ночное). правда они трехфазные.
да и еще один нюанс, какой смысл в 9 фидерах, если все светильники выстроены в одну линию, паралельно дороге. устанавливаю в центре участка шкаф - на право один фидер, на лево второй.
Автор: NeON2K
« : 28 Вересень 2011, 12:51:13  »



тип И-710
Автор: NeON2K
« : 28 Вересень 2011, 12:11:54  »

Andrey S, а проблема сделать не три , а 6, 9 отходящих линий ? Тогда и вопроса этого и не было бы, да и автоматики попроСЧе были бы :)
Автор: Andrey S
« : 28 Вересень 2011, 11:39:26  »

А вот такой вопрос. Допустим есть у нас шкаф наружного освещения с тремя отходящими линиями. Есть ли кокое ограничение по количеству подключаемых к ниму светильников?
просто у меня получается 140 светильников от доного шкафа, это 35 кВт.
Просто меня когдато учили не вешать больше 25 светоточек на одну осветительную группу. но это для внутрянки.
Автор: Andrey S
« : 06 Вересень 2011, 10:37:40  »

Кто может поделиться схемой шкафа в формате .dwg