Автор: AlucarD
« : 07 Грудень 2010, 13:45:22 »спасибо за помощь. повидимому все делают как я раньше делал.
). При срабатывании АПС вкл вентилятор ДУ. Клапаны ДУ работают в 2-х режимах автоматически от контакта АПС и ручное. Клапаны срабатывают все. АПЗ мы не разрабатываем. По умному нужно клапаны вкл. те, где сработали датчики АПС. Но пожарные согласовали, а ОВ такого задания не дало. Но в записке я описал принцип работы АПС и клапаноа ДУ. Вот так. может гдето не прав поправте. Но вопрос стоит в подпоре воздуха и как управлять клапаном (ничего не могу возразить эксперту, а инфы по клапанам нету
).
AlucarD, ну так и "отключай" общеобменную вентиляцию, чего в "дымоудаление" понесло то ? Сказано жеПонял свою ошибку. Отключить все не проблема. Столкнулся с проблемой - П4 От АПС включается. Сам вентилятор включить не проблема. Проблема с клапаном, которым непонятно как управлять. В молодости я подавал напр. на клапан и все, а сейчас вопрос стал раком аж захотелось разобраться. Вот и разбираюсь. На форуме столько начитался и полностью не переварил вот и понесло в Противодымную вентиляцию.
Точно SRC ?да. Но думаю это теже яйца только в профиль. Кто-то воссаздрал. ща посмотрю.
? Сказано же кроме сиcтемы противодымной вентиляции - П4.